Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Виды изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ

Гость_Артём_*
сообщение 21.5.2010, 18:12
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста какие есть два вида изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ. И где, какая применяется?
С уважением, Артём!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2010, 13:00
Сообщение #2





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 31.5.2010, 23:30) *
Автор кажется спрашивает не о типах заземления нейтрали, а о типах изоляции нейтрали.

Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали.
Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали.
Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.6.2010, 10:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Гость @ 1.6.2010, 13:00) *
Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали.
Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали.
Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа )

Вопрос корректен, для тех кто понимает о чем речь icon_smile.gif)).
Да действительно конструктивно нейтрали трансов 110кВ и выше выполняются с полной изоляцией и облегченной изоляцией.
Причина облегчения изоляции-экономия средств(Экономика должна быть экономной(с)).
В настоящее время все трехфазные трансформаторы 110—220 кВ выпускаются со сниженной изоляцией нейтрали (по сравнению с классом изоляции линейного ввода). Так, у трансформаторов 110 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой уровень изоляции нейтрали соответствует стандартному классу напряжения 35 кВ, что обусловливается включением со стороны нейтрали устройств РПН с классом изоляции 35 кВ. Трансформаторы 220 кВ также имеют пониженный уровень изоляции нейтрали. Во всех случаях это дает значительный экономический эффект и тем больший, чем выше класс напряжения трансформатора.
Режимы заземления нейтрали уже последствие этого.