![]() насосы и их обвязка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() насосы и их обвязка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
у кого есть схемы, или сылки, по обвязки, контролю и автоматизации насосного оборудования.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_vatar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Надеюсь,Вы знаете,что такое частотный преобразователь?Так вот,подключаете лвигатель насоса через преобразователь.Ставите на трубу рядом с манометром аналоговый датчик на диапазон 4-20 милиампер.Этот датчик подсоединяете к соответствующему входу преобразователя.Запускаете преобразователь.С помощью подстроечного потенциометра преобразователя устанавливаете нужную скорость вращения,смотря на показания манометра.При достижении нужного значения давления оставляете все как ес ть.Аналоговый датчик буде следить за давлением.Увеличилось потребление,обороты прибавятся.Нет потребления насос будет крутиться еле-еле,поддерживая заданное давление.Вот тут и есть экономия.На глубинных насосах частотные преобразователи окупаются примерно через год.Иногда раньше.Да и техника меньше изнашивается.Самый лучший способ для насосов.Про плавный пуск двигателя я уж молчу.Это само собой.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 14:34 |
|
![]() |