здравствуйте.поясните пожалуйста очем говорится в ниже следующем
1. по УЗО: сколько полюсов (2 или 4)? какой ток утечки (10мА, 30мА, 100мА, 300мА)? тип тока утечки (переменный или переменный + пульсирующий постоянный)? 2. по автомату: сколько полюсов (1, 2, 3, 4)? какая отключающая способность (6кА, 10кА, 15кА)? какой тип (А, В, С, D)? на какой ток (АС или DC)? 3. по шкафу: какая IP? и как в этом разобраться |
|
|
14.6.2010, 19:14
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 14.6.2010, 19:14 |
|
|
Гость_Гость_* |
14.6.2010, 19:47
Сообщение
#3
|
Гости |
Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с. Выходит, что Артем Тольятти, Anatoli сказав, что что на групповые надо побольше, ошиблись, не разобрались. Если по току срабатыванию и по времени на групповые сети надо ставить поменьше, а на распределительные сети побольше. |
|
|