Повторное заземление, переход с PEN на PE+N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление, переход с PEN на PE+N |
19.6.2010, 17:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.6.2010 Пользователь №: 18707 |
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, протянуто два проводника, нижний - нулевой дополнительно заземлен на опоре стальным фидером (ветхим) на заземлитель у подножия опоры. До домика планируется протянуть двухпроводниковый(?) СИП и устроить дополнительный контур заземления на участке. Как понимаю, нельзя переходить c PEN на PE+N на отводе со стороны потребителя, а надо брать ещё один заземляющий проводник от опоры и вести к своему контуру заземления, верно? А может лучше сделать чистое заземление со стороныпотребителя, не связанное проводами ссетью? ( Допустим отгорит или оторвется нулевой проводник, заземлитель у опоры тихо сгниет и полулицы сядет на мой заземлитель - как быть?) До подстанции метров 500-600, это значит что чистое заземление потянет только на IT и пригодно только для средств молниезащиты и прохода тока утечки, достаточного лишь для сработки УЗО? Уважаемые форумцы, прошу разъяснить тонкости этих вопросов...
|
|
|
19.6.2010, 19:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, Однофазка (2 провода) по всей улице? Если так то ПЕН там нет и в помине, и делить соответственно нечего. Но можно организовать систему ТТ (своя земля - не соединенная с "нулем") , но защита вся на УЗО (диф).-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_KK_* |
20.6.2010, 10:29
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
20.6.2010, 14:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
От куда такие познания в PENологии? Из ПУЭ, но там нет PEN в однофазке , окромя случая "однофазного ввода с ВЛ" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_KK_* |
20.6.2010, 16:19
Сообщение
#5
|
Гости |
Из ПУЭ, но там нет PEN в однофазке , окромя случая "однофазного ввода с ВЛ" Вот видите, уже есть исключения. Из "задания" видим все таки трехфазную сеть от источника питания. И какая Вам разница вся улица запитана от одной фазы или ее часть. А п.1.7.132 ПУЭ думаю можно отнести к этому случаю, когда на воздушке будет именно РЕN, который и дистигнет ВРУ жилого дома в проводнике СИП. п. 7.1.21 ПУЭ еще прочитайте "контуры" РЕN проводника будут еще четче. А п.7.1.13 ПУЭ настаивает на применение других систем, отличных от TТ. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 6:12 |
|