est412
сообщение 21.6.2010, 15:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей?
Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95?

Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
posetitel
сообщение 21.6.2010, 18:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 27.1.2009
Пользователь №: 13288



Простите, а в чем отличие провода от кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Тихонови...
сообщение 22.6.2010, 16:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Цитата(posetitel @ 21.6.2010, 18:27) *
Простите, а в чем отличие провода от кабеля?

В этом вопросе и заключён ответ. Провод имеет один слой изоляции, кабель - два и более. Отсюда ответ на исходный вопрос: да, использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции. Чаще всего проще и дешевле использовать все-таки кабель, чем вручную изобретать дополнительную изоляцию.


--------------------
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
est412
сообщение 22.6.2010, 17:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Цитата(Евгений Тихонович @ 22.6.2010, 16:25) *
... использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции...

Но в ГОСТ 6323-79 на провода ПВ сказано, что они предназначены "Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов". И насчет дополнительной изоляции ничего не сказано.

Тут еще вот в чем вопрос:
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано:
"Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты".
А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг).
Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"?


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.6.2010, 18:56
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(est412 @ 22.6.2010, 18:05) *
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано:
"Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты".
А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг).
Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"?

прежде читайте тех описание на кабель-провод завода-изготовителя. там указаны условия прокладки а также необходимость нанесения огнезащитного состава-"средств пассивной защиты"