Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей? Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95? Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55 -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
21.6.2010, 18:27
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
Простите, а в чем отличие провода от кабеля?
|
|
|
22.6.2010, 16:25
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 |
Простите, а в чем отличие провода от кабеля? В этом вопросе и заключён ответ. Провод имеет один слой изоляции, кабель - два и более. Отсюда ответ на исходный вопрос: да, использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции. Чаще всего проще и дешевле использовать все-таки кабель, чем вручную изобретать дополнительную изоляцию. -------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
|
|
|
22.6.2010, 17:05
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
... использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции... Но в ГОСТ 6323-79 на провода ПВ сказано, что они предназначены "Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов". И насчет дополнительной изоляции ничего не сказано. Тут еще вот в чем вопрос: В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано: "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты". А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг). Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"? -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
22.6.2010, 18:56
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано: "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты". А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг). Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"? прежде читайте тех описание на кабель-провод завода-изготовителя. там указаны условия прокладки а также необходимость нанесения огнезащитного состава-"средств пассивной защиты" |
|
|