Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей?
Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95?

Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений Тихонови...
сообщение 23.6.2010, 11:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 16.6.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18668



Отталкивайтесь не от провода, а от ПУЭ. Монтаж проводом допускается только внутри ЭРУ. Всё что идёт снаружи ЭРУ - кабелем или шинами. Вот и всё.


--------------------