Провод вместо кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Провод вместо кабеля |
21.6.2010, 15:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей? Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95? Сообщение отредактировал est412 - 21.6.2010, 15:55 -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
23.6.2010, 11:26
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18668 |
Отталкивайтесь не от провода, а от ПУЭ. Монтаж проводом допускается только внутри ЭРУ. Всё что идёт снаружи ЭРУ - кабелем или шинами. Вот и всё.
-------------------- В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
|
|
|