![]() Подключение электодвигателя , Подключение электодвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение электодвигателя , Подключение электодвигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 16655 ![]() |
Всем доброго времени!!!!
Прошу разьяснить, нарисовать, или ткнуть носом в инете на страничку со схемой подключения. Как правильно подключить трехфазный асинхронный эл.двигатель с ступенчатым запуском (380/660 1500об/мин 75 кВт). Все что было и работало увы накрылось и очень хорошо. Знаю что было три пускателя, реле времени и кнопочная станция. Все это при старте запускалось в два этапа (Пуск и через время работа). Может и было еще что то с дополнительных контактов но разобрать не смог. Сильно все сгорело. Гугля дает какието шкафы ступенчатого пуска или классическую схему подключения. Буду очень благодарен всем за помощь. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание. Если схема подключения движка 220/380 то как правило "звезду" собирают внутри, оно легче, если 380/660 то выодят шесть концов. Концы вызванивать электромонтёр обязан уметь, но ещё более обязан обмотчик обозначать начало обмотки и конец. т.е. С1 это начало первой, С4 конец первой, С2начало второй С5 конец. С3 третьей С6 конец. Шесть концов выводят ещё в том случае когда у двигателя тяжёлый пуск. перключают с "треугольника " на "звезду" Да, С1 ,С2 это я писал по старому госту, сейчас обозначения пишут на латинице.. а как не помню. ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 21:32 |
|
![]() |