Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение электодвигателя , Подключение электодвигателя

rw6ala
сообщение 21.12.2009, 23:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 16655



Всем доброго времени!!!!
Прошу разьяснить, нарисовать, или ткнуть носом в инете на страничку со схемой подключения.
Как правильно подключить трехфазный асинхронный эл.двигатель с ступенчатым запуском (380/660 1500об/мин 75 кВт). Все что было и работало увы накрылось и очень хорошо. Знаю что было три пускателя, реле времени и кнопочная станция. Все это при старте запускалось в два этапа (Пуск и через время работа). Может и было еще что то с дополнительных контактов но разобрать не смог. Сильно все сгорело. Гугля дает какието шкафы ступенчатого пуска или классическую схему подключения. Буду очень благодарен всем за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
asverevkin
сообщение 23.6.2010, 20:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 24.6.2010, 20:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(asverevkin @ 23.6.2010, 18:08) *
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.

Если схема подключения движка 220/380 то как правило "звезду" собирают внутри, оно легче, если 380/660 то выодят шесть концов. Концы вызванивать электромонтёр обязан уметь, но ещё более обязан обмотчик обозначать начало обмотки и конец. т.е. С1 это начало первой, С4 конец первой, С2начало второй С5 конец. С3 третьей С6 конец. Шесть концов выводят ещё в том случае когда у двигателя тяжёлый пуск. перключают с "треугольника " на "звезду" Да, С1 ,С2 это я писал по старому госту, сейчас обозначения пишут на латинице.. а как не помню. icon_biggrin.gif посмотри на клеммниках новых двигателей или крышках брно там пишут для таких как мы. icon_sad.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rw6ala   Подключение электодвигателя   21.12.2009, 23:50
- - gomed12   На форуме неоднократно обсуждалась тема, поищите п...   22.12.2009, 0:06
- - rw6ala   Во это то что и требовалось. Всем откликнувшимся о...   22.12.2009, 0:18
- - ВВ   Cхема не блеск. Для учебных целей, возможно, пройд...   22.12.2009, 2:36
- - rw6ala   Так, пошли возражения. Ув. ВВ. Схемку в студию есл...   22.12.2009, 9:02
- - lipinskyy   Подскажите ка запустить 3-х фазный "тысячник...   4.3.2010, 10:48
- - Andrey59   http://electric-alipapa.ru/ слева рубрика "Пр...   4.3.2010, 10:57
- - asverevkin   Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. От...   23.6.2010, 20:08
|- - сергей_абрамов   Цитата(asverevkin @ 23.6.2010, 18:08) Здр...   24.6.2010, 20:54
- - Shmile   Электродвигатель вещь не простая! Для правильн...   7.7.2010, 12:42
- - Boitadaunda   Дом находится недалеко от метро. Есть один провайд...   5.11.2010, 11:01
- - donbaton   Читаю инструкции по подключению трехфазного двигат...   21.11.2010, 16:01
|- - Roman D   Цитата(donbaton @ 21.11.2010, 15:01) Чита...   21.11.2010, 16:05
- - donbaton   На этой странице поиском можнно найти кнопку ПНВС-...   21.11.2010, 18:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 21:32
Rambler's Top100     