![]() Берется ли в настоящее время оплата за реактивную ЭЭ? , Оплата за ЭЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Берется ли в настоящее время оплата за реактивную ЭЭ? , Оплата за ЭЭ |
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые! Кто подскажет: в настоящее время, в России, берется ли оплата за реактивную электроэнергию?
Имеется в виду на производстве. Вроде в 2000 году отменили... С уважением, ВВ. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Кроме договора в ТУ на отпуск/подключение предписывается предельное значение tgф.
Например у нас в ХМАО это значение не должно превышать 0,1 (cosф=0,99). Если значение превышает, то тут и просто могут оштрафовать, могут предложить за реактивку расчитаться, а могут и вобще отключить до устранения нарушений. Счётчики на предприятиях всегда требуют устанавливать активно-реактивные. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кроме договора в ТУ на отпуск/подключение предписывается предельное значение tgф. а зачем согласились на такие ТУ или оспаривали их? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
а зачем согласились на такие ТУ или оспаривали их? Это требования ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Тюменского РДУ. Можно не соглашаться, но тогда и не подключат. Гораздо дешевле и быстрее УКРМ поставить и спокойно работать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |