Возникла задача собрать установку для испытания средств защиты, стационарную. имеется АИИ- 70, без блока выпрямителя, и схема из инструкции по испытанию и применению Средств защиты. Может ли кто подсказать каких номиналов либо марок необходимы миллиамперметр, дросель, разрядник и лампы? заранее благодарю.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
разрядник Р-350;
максимальный измеряемый ток (для боты 7,5млА) - берём миллиамперметр 10-20млА переменного тока или постоянного со схемой выпрямления; дроссель надо посчитать (стоит для защиты миллиамперметра от броска тока при пробое во время измерения поэтому ограничиваем ток примерно до 1,2 максимального тока миллиамперметра) максимальное напряжение (для бот 15кВ) индуктивность дросселя равна напряжение /(314*ток) Можно применить схему для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением. После сборки надо всё откалибровать (аттестовать). Есть схема действующей самодельной установки а вот спецификация отсутствует и разбирать чтоб посмотреть не охото. А для подачи напряжения можно использовать измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |