Возникла задача собрать установку для испытания средств защиты, стационарную. имеется АИИ- 70, без блока выпрямителя, и схема из инструкции по испытанию и применению Средств защиты. Может ли кто подсказать каких номиналов либо марок необходимы миллиамперметр, дросель, разрядник и лампы? заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lexs_2006
сообщение 29.6.2010, 15:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



разрядник Р-350;
максимальный измеряемый ток (для боты 7,5млА) - берём миллиамперметр 10-20млА переменного тока или постоянного со схемой выпрямления;
дроссель надо посчитать (стоит для защиты миллиамперметра от броска тока при пробое во время измерения поэтому ограничиваем ток примерно до 1,2 максимального тока миллиамперметра)
максимальное напряжение (для бот 15кВ) индуктивность дросселя равна напряжение /(314*ток)
Можно применить схему для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением.
После сборки надо всё откалибровать (аттестовать).
Есть схема действующей самодельной установки а вот спецификация отсутствует и разбирать чтоб посмотреть не охото.
А для подачи напряжения можно использовать измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- гост Ь   схема установки для испытания средств защиты   28.6.2010, 11:41
- - Гост ь   Есть кто живой кто помочь может?   28.6.2010, 15:45
- - с2н5он   ну номинал амперметра смотрите ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕ...   28.6.2010, 16:27
- - Заземляющий   сейчас не могу сказать, может быть позже... А Вам ...   28.6.2010, 16:35
- - Гость   в инструкции по применению и испытанию средств защ...   28.6.2010, 16:39
|- - welter   Цитата(Гость @ 28.6.2010, 22:39) в инстру...   26.7.2010, 4:13
|- - n62303982   А какая лиценция . ?   26.7.2010, 6:58
- - гост ь   Ну у нас как всегда- чем раньше - тем раньше.   28.6.2010, 16:42
- - savelij   2 Гость_Гость_* Дубли удалены. Постарайтесь в даль...   28.6.2010, 16:50
- - Гость   сори, просто искал где народ общается, чтобы эффек...   28.6.2010, 16:53
- - lexs_2006   разрядник Р-350; максимальный измеряемый ток (для ...   29.6.2010, 15:43
- - Гост ь   Спасибо. если есть возможность скинте пожалуйста ...   29.6.2010, 16:14
- - с2н5он   у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас...   29.6.2010, 17:21
|- - lexs_2006   Цитата(Гост ь @ 29.6.2010, 17:14) если ес...   30.6.2010, 8:53
- - Гост ь   мой ящик xai2@mail.ru будь любезен.   1.7.2010, 11:29
- - Артем Тольятти   Как вообще можно проводить испытания сизов самодел...   29.10.2010, 14:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 15:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены