Кос
сообщение 30.7.2006, 20:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Служба эксплуатации дома составила акт разграничения, в котором распределительный щит нашего офисного помещения на их балансе. Реконструкции щита не было. Он сдавался в эксплуатацию вместе с домом. Сталкиваюсь с этим впервые. У меня почему-то уверенность, что это неправильно: должен быть доступ в щит. Может кто-нибудь прояснить ситуацию.И если они правы, то что, в таком случае, должны сдавать мы? Только то что на нашем балансе? Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Кос
сообщение 23.8.2006, 21:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



gomed12 Не надо говорить о том чего не знаете или отвечать недочитывая вопрос. Я же написал: "распределительный щит нашего офисного помещения", и то что мы СДАЕМ свою электроустановку в эксплуатацию.

Уже разобрался.
ПУЭ
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.

Мощность выделена нашему помещению, соответственно МЫ обязаны рассчитать и установить автоматы защиты согласно выделенной мощности автоматы защиты, т.е. самое крайнее возможное положение линии разграничения по верхним клеммам нашего вводного автомата. А то что счетчик будет находится на балансе СЭ, нам еще проще: с Энергосбытом никаких дел иметь не будем... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 6:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены