Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Можно ли прибором М372 со штатными проводами производить проверку наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами?
Норма по ПТЭЭП п.28.5 Приложение 3 - переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом.
Шкала прибора начинается с 0,1 Ом?
Сопротивление одного из двух гибких соединительных проводников -0,035 Ом;
Погрешность не превышает +/- 1,5 % от длины рабочей части шкалы. Максимальная длина рабочей шкалы - 67 мм.
Необходимо ли прибором М 372 измерять точное значение переходного сопротивления контактов или достаточно в протоколе указать менее (более 0,05 Ом)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.7.2010, 14:15
Сообщение #2





Гости






Автор вопроса ранее вы сами написали что нижний предел у вашего прибора 0,1ом а теперь повторяетесь 0,1 больше чем 0,05 icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Применение прибора М372   30.6.2010, 8:35
- - ИгорьК   М372 - прибор специально для этого и предназначенн...   30.6.2010, 9:56
- - Гость_ez81_*   Несколько о разном пост №2 Непрерывность РЕ измери...   30.6.2010, 20:06
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Гость_ez81_* @ 30.6.2010, 20:06) Н...   30.6.2010, 21:19
- - Шаровая молния   Переходное сопротивение контакта можно и цэшкой ил...   1.7.2010, 19:09
|- - с2н5он   Цитата(Шаровая молния @ 1.7.2010, 20:09) ...   1.7.2010, 23:14
- - Гость_ez81_*   Насчет циркуляра поищу скажу давно это было где-то...   1.7.2010, 22:55
- - ИгорьК   Гость_Андрей_* ЦитатаНе согласен с Игорь К, иногда...   2.7.2010, 2:12
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ИгорьК @ 2.7.2010, 2:12) Гость_Анд...   2.7.2010, 7:27
- - ИгорьК   ЦитатаЕсли можете помочь ответить на конкретно пос...   2.7.2010, 8:51
- - Гость_ez81_*   Автор вопроса ранее вы сами написали что нижний пр...   2.7.2010, 14:15
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Гость_ez81_* @ 2.7.2010, 14:15) Ав...   2.7.2010, 16:28
- - Шаровая молния   А можете взять одинарный мост ММВ, он у испытателе...   2.7.2010, 15:32
- - Слава   Цитатаесли вы видите перед собой голый медный пров...   2.7.2010, 16:46
- - dimone   У нас к примеру применяются длинные медные проводн...   8.2.2011, 22:21
- - Cеpгeй   Удобно использовать измеритель сопротивления ИС-1...   9.2.2011, 9:58
- - dimone493   Сергей а вы лично пользовались? Или отзывы? Думаем...   12.3.2011, 12:07
- - Работник   Измерить М372 конечено можно, но для себя. Если оф...   14.3.2011, 9:28
- - dimone493   Мостом мерять нельзя. Потому как при отсутствии за...   14.3.2011, 18:10
- - Работник   Ни кто конечно не мереет мостом, но в протокол как...   15.3.2011, 9:01
- - Cеpгeй   ИС-10 по сравнению с Сонелом дешевле и на много. Р...   16.3.2011, 15:31