Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Можно ли прибором М372 со штатными проводами производить проверку наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами?
Норма по ПТЭЭП п.28.5 Приложение 3 - переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. Шкала прибора начинается с 0,1 Ом? Сопротивление одного из двух гибких соединительных проводников -0,035 Ом; Погрешность не превышает +/- 1,5 % от длины рабочей части шкалы. Максимальная длина рабочей шкалы - 67 мм. Необходимо ли прибором М 372 измерять точное значение переходного сопротивления контактов или достаточно в протоколе указать менее (более 0,05 Ом)? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Автор вопроса ранее вы сами написали что нижний предел у вашего прибора 0,1ом а теперь повторяетесь 0,1 больше чем 0,05
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |