В сельском посёлке имеется воздушка, на улице однофазка, протянуто два проводника, нижний - нулевой дополнительно заземлен на опоре стальным фидером (ветхим) на заземлитель у подножия опоры. До домика планируется протянуть двухпроводниковый(?) СИП и устроить дополнительный контур заземления на участке. Как понимаю, нельзя переходить c PEN на PE+N на отводе со стороны потребителя, а надо брать ещё один заземляющий проводник от опоры и вести к своему контуру заземления, верно? А может лучше сделать чистое заземление со стороныпотребителя, не связанное проводами ссетью? ( Допустим отгорит или оторвется нулевой проводник, заземлитель у опоры тихо сгниет и полулицы сядет на мой заземлитель - как быть?) До подстанции метров 500-600, это значит что чистое заземление потянет только на IT и пригодно только для средств молниезащиты и прохода тока утечки, достаточного лишь для сработки УЗО? Уважаемые форумцы, прошу разъяснить тонкости этих вопросов...
|
|
|
5.7.2010, 17:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А вот с этим я поспорил с начальником ростехнадзора, и он мне забанил группу по безопасности.
Я сказал, что согласно п.1.7.145 ПУЭ разделение РЕ и N выполняется до вводного аппарата. Этим же пунктом одновременное отключение фазы и PEN только допускается. Хотя я, если честно, всегда ставлю двухполюсник - большегрузы бывают оборвут ВЛЭП, и соединят наоборот. На что мне было указано на установку обязательно двухполюсного апарата а место разделения РEN выполнить после АВ и рабочий N отходит после счётчика. Но это не единственное столкновение. Сечение вводного кабеля от ВЛЭП по его мнению по меди должно составлять так же 16 кв.мм., хотя я сказал 10 мм.кв. Если взять ПУЭ п.2.4.16 табл.2.4.2 то медь на 10 м. вообще надо 4 кв.мм., до 25 - 6 кв.мм. но п.1.7.131 ограничивает минимальное сечение PEN проводника до 10 кв. мм. Сообщение отредактировал Слава - 6.7.2010, 0:06 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 6:10 |
|