Добрый день господа профессионалы!
Есть вопрос на который нужен ответ, а лучше поделитесь собственным опытом.
Итак:
Есть 7 насосов мощностью 315кВ - 2 шт, 250 кВ - 2 шт, 200кВ - 3 шт.
Есть необходимость запускать эти двигатели каскадно именно частотным преобразователем (устройство плавного пуска не подойдет). Так вот, я звонил в тех поддержку Шнайдер электрик и мне ответили что ATV61 может запустить только 3 двигателя (хотя как я понял из описания, то он просто может сохранить настройки по трем типам двигателей и по соответствующему дискретному сигналу активировать те или иные настройки), в тех.поддержке АВВ мне сказали что ЧП ACS800-07-0400-3 справится с этой проблемой без вопросов.
Акцентирую Ваше внимание на то, что наличие тепловой защиты отстроенной на конкретный тип двигателя - не важно (это третий вопрос), важно понимать возможно ли осуществить каскадный запуск частотным преобразователем разных по номиналу двигателей.
Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 6.7.2010, 18:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Вопрос конечно не дешевый поэтому однозначно надо говорить с представительствами и желательно с тех. специалистами. Большое подозрение что продавцы от Шнейдера в руководстве на картинке увидели три движка в параллель и так и ответили и не имеют понятие что-такое каскадное подключение. Хотя у Шнейдеров есть служба тех. поддержки.
Мне сдается что частотник в данном случае должен складываться из суммы всех мощностей, а это делает решение задачи проблематичным. Попробуйте обратится на Данфосс, они специализируются по насосам (в том числе со встроенным контроллерм каскадного вкл. Вот к примеру выдернутая цитата "VLT AQUA Drive FC 202 может иметь дополнительный каскадный регулятор. Это позволяет управлять до 5 насосами либо в стандартном режиме (1 привод), либо в режиме главный-подчиненный (до 5 приводов).")


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2025, 17:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены