![]() Касадный пуск двигателей частотником , тонкости настройки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Касадный пуск двигателей частотником , тонкости настройки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16499 ![]() |
Добрый день господа профессионалы!
Есть вопрос на который нужен ответ, а лучше поделитесь собственным опытом. Итак: Есть 7 насосов мощностью 315кВ - 2 шт, 250 кВ - 2 шт, 200кВ - 3 шт. Есть необходимость запускать эти двигатели каскадно именно частотным преобразователем (устройство плавного пуска не подойдет). Так вот, я звонил в тех поддержку Шнайдер электрик и мне ответили что ATV61 может запустить только 3 двигателя (хотя как я понял из описания, то он просто может сохранить настройки по трем типам двигателей и по соответствующему дискретному сигналу активировать те или иные настройки), в тех.поддержке АВВ мне сказали что ЧП ACS800-07-0400-3 справится с этой проблемой без вопросов. Акцентирую Ваше внимание на то, что наличие тепловой защиты отстроенной на конкретный тип двигателя - не важно (это третий вопрос), важно понимать возможно ли осуществить каскадный запуск частотным преобразователем разных по номиналу двигателей. Заранее всем спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вопрос конечно не дешевый поэтому однозначно надо говорить с представительствами и желательно с тех. специалистами. Большое подозрение что продавцы от Шнейдера в руководстве на картинке увидели три движка в параллель и так и ответили и не имеют понятие что-такое каскадное подключение. Хотя у Шнейдеров есть служба тех. поддержки.
Мне сдается что частотник в данном случае должен складываться из суммы всех мощностей, а это делает решение задачи проблематичным. Попробуйте обратится на Данфосс, они специализируются по насосам (в том числе со встроенным контроллерм каскадного вкл. Вот к примеру выдернутая цитата "VLT AQUA Drive FC 202 может иметь дополнительный каскадный регулятор. Это позволяет управлять до 5 насосами либо в стандартном режиме (1 привод), либо в режиме главный-подчиненный (до 5 приводов).") -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |