Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сендвич

YoungProfi
сообщение 1.7.2010, 8:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Господа. простите меня за глупый вопрос.

Вопрос такой.

В РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" написанно:


Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.


А будет ли являться металлической кровлей сэндвич панели ?.

И если они все таки являются металлической кровлей, то для ЛЮБОГО (не важно назначение) здания попадающего под вторую категорию молниезащиты не надо делать ни стержневых, ни тросовых молниеприемников (кроме требования "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания"). ?. Или это не так ?.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 7.7.2010, 22:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вроде да, если действ. трудно или несгор.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YoungProfi   Сендвич   1.7.2010, 8:09
- - YoungProfi   Никто не знает ?   7.7.2010, 2:24
- - с2н5он   вроде да, если действ. трудно или несгор.   7.7.2010, 22:15
- - n62303982   Прикольно ! если действительно так , то скоро ...   20.7.2010, 20:44
- - YoungProfi   Цитата(n62303982 @ 21.7.2010, 3:44) Прико...   23.7.2010, 7:21
- - Гость_DAA_*   В связи с: 1. Отсутствием надежного электрического...   11.8.2010, 16:54
|- - RomanNV   Цитата(Гость_DAA_* @ 11.8.2010, 18:54) В ...   13.8.2010, 8:48
- - YoungProfi   Гость_Гость_DAA_*_* , спасибо за ответ. Я тоже по...   12.8.2010, 2:21
- - YoungProfi   RomanNV, спасибо за реакцию. Документ бы, который...   20.8.2010, 0:44
|- - RomanNV   Цитата(YoungProfi @ 20.8.2010, 2:44) Roma...   21.8.2010, 16:31
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 21.8.2010, 16:31) .. рол...   23.8.2010, 9:58
- - ~Слава~   Цитата(RomanNV @ 13.8.2010, 8:48) А если ...   20.8.2010, 9:55
- - YoungProfi   Спасибо за ответы. ~Слава~, нет, не плоская (1:1...   23.8.2010, 2:35
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 23.8.2010, 10:58) ..чтобы ...   23.8.2010, 11:03
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 23.8.2010, 11:03) В роли...   23.8.2010, 16:59
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 23.8.2010, 17:59) Считаю, ...   23.8.2010, 17:21
- - Олега   Утеплитель не тонкий, но находится под "сетко...   23.8.2010, 18:28
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 23.8.2010, 19:28) Утеплите...   7.9.2010, 18:32
- - Олега   1. Слава, Вы не путаете изоляционное покрытие (пла...   17.9.2010, 22:42
- - ~Слава~   Цитата1. Слава, Вы не путаете изоляционное покрыти...   19.9.2010, 11:59
- - Олега   Надеюсь все же, что Вы согласитесь, что в СО речь ...   19.9.2010, 14:47
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 19.9.2010, 14:47) Надеюсь ...   20.9.2010, 11:10
- - Олега   По моему доку (РД), даже если железо, выполняющее ...   20.9.2010, 13:44