Сколько ампер? , Сколько ампер если прибор в цепи тр-тока. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько ампер? , Сколько ампер если прибор в цепи тр-тока. |
13.7.2010, 10:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 |
Здравствуйте знатоки!
Чему равен ток в проводнике если амперметр стрелочный Ах10, включен через трансформатор тока ТТ-300/5? Коэффициент трансформации = 60. У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!??? Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 10:53 |
|
|
13.7.2010, 11:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!??? Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.) Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:56 |
|