Здравствуйте знатоки!
Чему равен ток в проводнике если амперметр стрелочный Ах10, включен через трансформатор тока ТТ-300/5? Коэффициент трансформации = 60. У меня получается к примеру: по шкале амперметра = 14, значит 14х10(коэфф. амперметра)х60(коэфф.тр-тока)= 8400!!!??? Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 10:53 |
|
|
13.7.2010, 12:52
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 |
Если Ктт = 300/5, то и прибор покажет не более 300 А (а дальше он просто зашкалит.) Щитовые амперметры (которые включаются через ТТ) имеют ток полного отклонения 5 А (иногда - 1 А для одноамперных ТТ.) Прочитайте внимательно, что написано на шкале амперметра (там должен быть указан Ктт, с которым его нужно использовать.) Да все верно. Высоко стоят и сразу не увидел. Нужно на что-то встать, написали в самой .... , перекрыто смотровым отверстием. Ктт=300/5 - значит ни на что умножать не надо. Кроме х10 Только вот у них всех такой Ктт(300/5) у меня. А тр-тока с таким ктт один второй ктт=200/5, а прибор все тот же. Сообщение отредактировал gabis - 13.7.2010, 12:49 |
|
|