Вот как я себе представляю снабжение домов электроэнергией:
Сначала она вырабатывается в генераторе(Г1 и Г2), потом через повышающий трансформатор(Т1 и Т2) передается по линиям 110 кВ на ГПП (Главную понижающую подстанцию). На ГПП понижающие трансформаторы (Т3 и Т4) понижают напряжение. Причем на низкой стороне они работают раздельно (секционный выключатель В13 - отключен). Дальше по кабельным линиям приходят на РП (распределительный пункт). На нем трансформаторы Т5 и Т6 преобразуют напряжение до 0.4 кВ и дальше по кабельным линиям энергия поступает в дом. Т5 и Т6 тоже работают раздельно, секционные выключатели В18 и В22 отключены, причем если на выключателе В13 установлена автоматика ввода резерва (АВР), то на В18 и В22 АВР не предусматривается. ![]() Если я все правильно представляю, то есть несколько вопросов: 1) Трансформаторы Т3 и Т4 работают раздельно (не параллельно). Значит необязательно соблюдать условия включения трансформаторов на параллельную работу, а именно равенство групп соединений, напряжений короткого замыкания, коэффициентов трансформации. Я вообще могу включить совершенно разные трансформаторы. 2) Если ГПП тупиковая, то секционного выключателя В8 вообще нет, поэтому при коротком замыкании на линии, а они довольно частые, питание части потребителей в доме должно пропадать. Т.е. если произошло перекрытие линии, она отключается, автоматическое повторное включение (АПВ) сработает через 3 секунды, а если АПВ будет неуспешным, то автоматический ввод резерва произойдет через 5 секунд. На это время должно пропасть питание в доме. Т.к. короткие замыкания (или перекрытия)на линиях довольно частые, 4-7 за год, в доме должно быть это заметно, однако, вряд ли кто-то припомнит пропадание напряжения на 5 секунд. Где ошибка в рассуждениях? Сообщение отредактировал posetitel - 17.6.2010, 15:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
При быстром и правильном включении разьединителями больших токов они могут и пожить. А отключать как вы пишите Главное отключать (развязывать) кольца ВН, ВМ,ВВ,ВЭ аппаратами можно. Одно но, на каждом подобном автоматическом устройстве есть защита(МТЗ, ТО ..) и если вы превысите её пределы при кольцевании отключение от защиты неизбежно. Так что не всё так гладко, везет вам просто, или защиты на высокие токи отключения. вСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 15604 ![]() |
При быстром и правильном включении разьединителями больших токов они могут и пожить. А отключать как вы пишите Главное отключать (развязывать) кольца ВН, ВМ,ВВ,ВЭ аппаратами можно. Одно но, на каждом подобном автоматическом устройстве есть защита(МТЗ, ТО ..) и если вы превысите её пределы при кольцевании отключение от защиты неизбежно. Так что не всё так гладко, везет вам просто, или защиты на высокие токи отключения. вСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО. Согласен, везет. А те места где происходит отключение от защит ВВ,ВЭ, ВМ мы знаем на перечет, и выполняем их (переключения ) в две бригады , обе бригады на трубке : команда "включить", команда "отключить", доли секунд и все ОК. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |