Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

границы распространения Раздела 7.1 ПУЭ

Гость_Андрей Ковалев_*
сообщение 19.7.2010, 10:24
Сообщение #1





Гости






Подскажите, является ли обязательным применение требований раздела 7.1. ПУЭ к индивидуальным, отдельно стоящим одноэтажным жилым домам, предназначенным для проживания одной семьи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mak
сообщение 19.7.2010, 16:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Андрей Ковалев @ 19.7.2010, 15:01) *
ПУЭ не может быть применено в этом случае в полном объеме.

А что, жизнь уже наскучила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Аендрей Ковалев_*
сообщение 19.7.2010, 17:26
Сообщение #3





Гости






Цитата(mak @ 19.7.2010, 16:51) *
А что, жизнь уже наскучила?

Наоборот. Для примера: в разделе 7.1 сказано, что питание электроприемников должно выполнятся от сети 380\220 c системой TN-S или TN-C-S. Будет ли нарушением если создам систему ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 19.7.2010, 17:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Аендрей Ковалев @ 19.7.2010, 16:26) *
Наоборот. Для примера: в разделе 7.1 сказано, что питание электроприемников должно выполнятся от сети 380\220 c системой TN-S или TN-C-S. Будет ли нарушением если создам систему ТТ?

ТТ применяется только в случае невозможности применения TN-C-S.
ПУЭ

Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.


Цитата
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

RаIа <50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства;

Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.


Цитата
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей Ковалев_*
сообщение 19.7.2010, 18:15
Сообщение #5





Гости






Цитата(sanykrimea @ 19.7.2010, 17:55) *
ТТ применяется только в случае невозможности применения TN-C-S.
ПУЭ

По 1.7.59 - могу выполнить ТТ, TN-C.
по п.7.1.13 должен выполнить TN-C-S или TN-S, значит не имею права выполнить ТТ, TN-C? Так выходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Ковалев   границы распространения Раздела 7.1 ПУЭ   19.7.2010, 10:24
- - sanykrimea   Является обязательным ПУЭ Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНО...   19.7.2010, 12:04
|- - Андрей Ковалев   Цитата(sanykrimea @ 19.7.2010, 12:04) Явл...   19.7.2010, 12:31
- - Дим   В Вашем случае работает СНиП 31-02-2001 "Дома...   19.7.2010, 12:20
|- - sanykrimea   Цитата(Дим @ 19.7.2010, 11:20) В Вашем сл...   19.7.2010, 12:27
|- - Андрей Ковалев   Цитата(Дим @ 19.7.2010, 12:20) В Вашем сл...   19.7.2010, 12:57
- - sanykrimea   СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные...   19.7.2010, 13:12
|- - Андрей Ковалев   Цитата(sanykrimea @ 19.7.2010, 13:12) Нап...   19.7.2010, 15:01
- - Дим   пуэ 7.1 - утверждено 1999г.   19.7.2010, 16:48
- - mak   Цитата(Андрей Ковалев @ 19.7.2010, 15:01)...   19.7.2010, 16:51
- - Аендрей Ковалев   Цитата(mak @ 19.7.2010, 16:51) А что, жиз...   19.7.2010, 17:26
- - sanykrimea   Цитата(Аендрей Ковалев @ 19.7.2010, 16:26...   19.7.2010, 17:55
- - Андрей Ковалев   Цитата(sanykrimea @ 19.7.2010, 17:55) ТТ ...   19.7.2010, 18:15
- - sanykrimea   Цитата(Андрей Ковалев @ 19.7.2010, 17:15)...   19.7.2010, 18:35
- - Андрей Ковалев   Цитата(sanykrimea @ 19.7.2010, 18:35) Те...   19.7.2010, 18:55