При замене проводки в панельном доме 80-ых годов застройки (стены бетон) хозяева предложили укладывать новые провода (ПВС 3х2,5) в гофру. Верхнюю проводку (к люстрам и выключателям) решили не менять.
В основном новые провода пойдут в стяжке пола, но есть некороткие участки и в стенах (в основном кухня, утопленный щит в квартире, подсветки и некоторые розетки почти в метре от пола) Готовы платить за штробление под гофру и укладку в неё в два раза больше договорённой. Я не против, но хочу понять смысл этих трат. На мой взгляд гофра проводу ПВС особой защиты не добавит, а в дальнейшем перетянуть провода (как хозяева думают) не получится из за изгибов. Мне кажется что ПВС в стяжке и стенах бетона что в гофре, что без неё будет чувствовать себя одинаково, а без долбёжки или резки под гофру стены будут только крепче. Стоит ли мне переубедить хозяев или я не прав? |
|
|
Гость_Texnik_* |
20.7.2010, 0:28
Сообщение
#2
|
Гости |
Чем рассчитывать на перетяжку кабеля лучше сразу положить резервные линии.
Сейчас NYM так изговняли (тонкая некачественная изоляция + заниженное сечение жил, то есть превратили натурально в аналог ПУНП), что нормальный ПВС даже лучше будет, если обеспечить надёжные оконцевания и соединения. Остался качественным только NYM от Кольчугино да Nexans. Так что надёжнее всего хороший толстый ВВГ или, в идеале, NYY - его ещё не подделывают. Гофра хороша в стяжке (тяжелая, если прямо заливать или обычная, если складывать в пропиленную штробу), а так ухудшает охлаждение и увеличивает ущерб, наносимый стенам. |
|
|