электрика в частном доме , по порядку (схема) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электрика в частном доме , по порядку (схема) |
20.7.2010, 17:11
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15993 |
Добрый день много чего написано, но нифига не понятно Флуд и сокращения изматывают, хотел бы услышать четко и по порядку,
нужно сделать электрику в частном доме : а) ввод от столба - 2 провода L, и PEN (нужно ли РЕN разделять в щитке на рабочий и защитный TN-C-S, либо будет лучше сварить треугольник и тд., завести в щиток и соединить с проводом РЕ без зануления (ТТ)) если можно по порядку. б) в щитке поставить двухполюсной автомат - счетчик - УЗО 300мА - освещение автомат 16А - розетки УЗО 30мА+ автомат 25А, или поставить счетчик - двухполюсной автомат - освещение автомат 16А - розетки УЗО 30мА+ автомат 25А. (щит у входа в рисунок не поместился) |
|
|
||
21.7.2010, 11:16
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
а) если сечение PEN позволяет (10 по меди или 16 по ал.) то дели его на вводе в дом. ежели меньше, то либо добавляй третий со столба, либо будет лучше сварить треугольник и тд., но всё равно с занулением.
б) однополюсный АВ - счётчик - освещение автомат 16А - розетки УЗО 30мА 25А + автомат 20А |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 18:03 |
|