Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключения лифтов

Карина@
сообщение 21.7.2010, 11:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18606



уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 21.7.2010, 12:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата
6.1.5. При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух питающих линий.


Цитата
6.6.14.2. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт в течение одного часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться автоматически.


http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2010, 12:55


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 3:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены