![]() подключения лифтов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключения лифтов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18606 ![]() |
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата 6.1.5. При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух питающих линий. Цитата 6.6.14.2. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт в течение одного часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться автоматически. http://info-on.liftes.ru/pubel.htm Глава VI Электрическое оборудование лифтов Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2010, 12:55 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |