Ув. колеги, хочу поинтересоваться у вас, надеюсь вы встречались с таким явлением.
Устанавливал прибор Ресурс-UF на шины 0,4кВ ВРУ одного админ-го здания, чтобы определить уровень напряжения на период в 7 дней. Прошел срок, снял прибор и сбросил отчет на комп. Получилась оч. интересная картинка.
в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график.
следующие дни напряжение в норме. есть идеи? ссылка http://ifolder.ru/18596269
График суточный. с периодичностью записи 30 мин.

Сообщение отредактировал Tovarisch Verest - 20.7.2010, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 21.7.2010, 20:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. а следующие дни разве не поминутно?
3. файл не открывается (неизвестный формат файла)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова