Ув. колеги, хочу поинтересоваться у вас, надеюсь вы встречались с таким явлением.
Устанавливал прибор Ресурс-UF на шины 0,4кВ ВРУ одного админ-го здания, чтобы определить уровень напряжения на период в 7 дней. Прошел срок, снял прибор и сбросил отчет на комп. Получилась оч. интересная картинка. в период с 03:00 до 07:00 напряжение по фазе "А" периодически менялось от 0В до 6300В. см. график. следующие дни напряжение в норме. есть идеи? ссылка http://ifolder.ru/18596269 График суточный. с периодичностью записи 30 мин. Сообщение отредактировал Tovarisch Verest - 20.7.2010, 13:36 |
|
|
22.7.2010, 14:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю что это глюк прибора или програмщины
1. как я полагаю у Вас с 13:30 до 13:30 прибор был отключен или не было электроэенргии как видно из 30-минуток напряжений (также из таблицы Архив 30мин.), в тоже время по частоте этого не видно - понимаете что быть такого не может 2. из той же Архив 30мин ( и 1 мин.) непонятно зачем останавливался и снова пускался прибор причем от 1 мин. до 20 мин. - кто то баловался или были проблемы с питающей сетью? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.7.2010, 6:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18963 |
думаю что это глюк прибора или програмщины 1. как я полагаю у Вас с 13:30 до 13:30 прибор был отключен или не было электроэенргии как видно из 30-минуток напряжений (также из таблицы Архив 30мин.), в тоже время по частоте этого не видно - понимаете что быть такого не может 2. из той же Архив 30мин ( и 1 мин.) непонятно зачем останавливался и снова пускался прибор причем от 1 мин. до 20 мин. - кто то баловался или были проблемы с питающей сетью? Дело в том, что в это же время на шинах питающей ТП стоял другой прибор и на графиках таких колебаний на этот период. На счет баловства, тоже как-то не клеится, так как это было ночью. здание административное. Меня волнует следующее. Если прибор питался от фазы "А", и при каких-либо обстоятельствах питание пропадало, могло ли это отразится на показаниях таким образом. хотел проверить эксперементально, да приборы на другом объекте. Ваше мнение. |
|
|