Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимается вместе с ней.

Сообщение отредактировал Slavka - 27.7.2010, 13:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Apisx
сообщение 26.7.2010, 14:24
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Slavka @ 20.7.2010, 21:22) *
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимають

Такой кабель лучше не использовать. Замените его где покупали. У меня в практике был такой случай . Проложили кабеля 5*16, медь от ВРУ дома до бани, в земле в жесткой гофре. Предворительно прозвонив кабель мегометром. После включения питания произошёл большой Ба-бах. И мы влетели на несколько рублей. Что было ооочень неприятно. Пришлось менять весь кабель за свой счёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.7.2010, 17:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Apisx @ 26.7.2010, 15:24) *
Предворительно прозвонив кабель мегометром. После включения питания произошёл большой Ба-бах.


Интересно а почему произошел БАХ? Может прибор неисправный был?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.7.2010, 21:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(ЛЕША @ 26.7.2010, 18:13) *
Интересно а почему произошел БАХ? Может прибор неисправный был?

тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 26.7.2010, 21:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(Volt380 @ 26.7.2010, 20:00) *
тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило.

Вариант третий - нарушен технологический режим при производстве кабеля ( высокая температура), изоляция стала хрупкой, при монтаже растрескалась