Здравствуйте Господа электрики.

У меня к вам есть вопрос.

Планируется строительство новой мини-ТЭЦ.

Если будет строиться, то хочу сразу определиться с системой заземления.

для 0,4кВ ---- TN-C-S (PEN на шинах РУ 0,4кВ, все металоконсткрукции и корпуса щитов и оборудования собираются в систему уравнивания потенциалов.....).

а вот для 10кВ возник вопрос...

по ПУЭ
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью


Емкостной ток замыкания на землю наверное будет не большой - линия не длинная, поэтому пока остановились на глухозаземленной нетрали (мне сказали что для автоматики так будет лучше).

Ну сам вопрос заключается в следующем.
Сколько заземляющих устройств должно быть ?.

Одно - только для соедениния нулевой клеммы генератора с заземляющим устройством + присоеденение корпуса этого генератора на это же устройстро (ну и заземляющее устройство 0,4 отдельное) ?.

Или нейтраль генератора присоеденяется к заземляющему устройству 10кВ, а вот корпус генератора (турбргенератор) подключен к системе уравнивания потенциалов 0,4кВ ?.

Или не правильны оба варианта.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 27.7.2010, 13:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Чьи генераторы?
обычно, супсостаты на гену 10кв кидают резистивно заземленную нейстраль, чтобы снизить токи КЗ и последствия выхода из строя оборудовнаия.
поэтому в 90 5 случаев, у вас будет глухозаземленная нейтраль по 0,4кв и резистивно-заземленная по 10кВ. заземление через реактор тоже в принципе резистивно-заземленное.

И не приведи вам господь включить в синхронизацию городские сети с изолированной нейстралью 10кв и генеатор с резистивно-заземленной нейтралью


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 22:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены