![]() 0,4 кВ и 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 0,4 кВ и 10 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте Господа электрики.
У меня к вам есть вопрос. Планируется строительство новой мини-ТЭЦ. Если будет строиться, то хочу сразу определиться с системой заземления. для 0,4кВ ---- TN-C-S (PEN на шинах РУ 0,4кВ, все металоконсткрукции и корпуса щитов и оборудования собираются в систему уравнивания потенциалов.....). а вот для 10кВ возник вопрос... по ПУЭ 1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью Емкостной ток замыкания на землю наверное будет не большой - линия не длинная, поэтому пока остановились на глухозаземленной нетрали (мне сказали что для автоматики так будет лучше). Ну сам вопрос заключается в следующем. Сколько заземляющих устройств должно быть ?. Одно - только для соедениния нулевой клеммы генератора с заземляющим устройством + присоеденение корпуса этого генератора на это же устройстро (ну и заземляющее устройство 0,4 отдельное) ?. Или нейтраль генератора присоеденяется к заземляющему устройству 10кВ, а вот корпус генератора (турбргенератор) подключен к системе уравнивания потенциалов 0,4кВ ?. Или не правильны оба варианта. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Чьи генераторы?
обычно, супсостаты на гену 10кв кидают резистивно заземленную нейстраль, чтобы снизить токи КЗ и последствия выхода из строя оборудовнаия. поэтому в 90 5 случаев, у вас будет глухозаземленная нейтраль по 0,4кв и резистивно-заземленная по 10кВ. заземление через реактор тоже в принципе резистивно-заземленное. И не приведи вам господь включить в синхронизацию городские сети с изолированной нейстралью 10кв и генеатор с резистивно-заземленной нейтралью -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:48 |
|
![]() |