При сдаче одного производственного объекта была предъявлена претензия следующего содержания: «Подключение люминесцентных светильников выполнено с нарушением ПУЭ, поскольку светильники запитаны шлейфом друг от друга. Количество светильников – 10 шт.
Требуется переподключить их следующим образом: на питающем кабеле должны быть установлены распределительные коробки, а уже от этих коробок надо подключать светильники.
У меня вопрос: на сколько правомерно данное требование? Желательно если можно со ссылкой на пункт правил. В ПУЭ я ничего не нашел…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SeGA
сообщение 5.9.2006, 9:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3.235. Светильники с люминесцентными лампами должны быть переданы заказчиком в монтаж в исправном состоянии и проверенными на световой эффект.
3.236. Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно быть разборным.
3.237. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрации и сотрясениям, должны быть установлены с применением амортизирующих устройств.
3.238. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника.
3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2.
3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.242. При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного типа защитный (нулевой) провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.
3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.
3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки.
[color=darkblue][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTSIB   Подключение светильников   5.9.2006, 7:45
- - kivan   А нулевой защитный РЕ у Вас тоже шлейфом подключе...   5.9.2006, 9:16
- - SeGA   СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства ЭЛЕ...   5.9.2006, 9:46
- - Кузьменко В.В.   Уважаемый "ARTSIB"! На поднятую тобой те...   5.9.2006, 11:09
- - Гость   Цитата(kivan)А нулевой защитный РЕ у Вас тоже шлей...   5.9.2006, 11:44
- - -=Евгений=-   Re: Подключение светильников   5.9.2006, 12:02
- - electrification   Практическое руководство для электриков и домашних мастеров   5.9.2006, 17:38
- - Integer   Шлейфом нельзя подключать только PE-проводники, L ...   6.9.2006, 18:49
- - ARTSIB   Подключение светильников   8.9.2006, 2:26
- - Aid   Вообще-то документ, регламентирующий правильность ...   8.9.2006, 5:58
- - bini   Доброго времени суток. Господа, помогите мне, пожа...   13.1.2017, 23:24
- - haramamburu   bini, все предельно просто - в ванной у вас нет и ...   14.1.2017, 0:21
- - bini   haramamburu, просто у меня один вывод кабеля под с...   14.1.2017, 13:30
|- - haramamburu   Цитата(bini @ 14.1.2017, 13:30) Если бы б...   14.1.2017, 16:07
- - uvk2   ЦитатаСтранно как-то выходит.Чего же странного - с...   14.1.2017, 15:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 0:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены