Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Кабель через вентиляционное окно в ТП

Гость_Инспектор по ОТ_*
сообщение 28.7.2010, 20:25
Сообщение #1





Гости






Прошу у вас помощи. Я работаю инспектором по охране труда на предприятии. С недавнего времени мне в обязанности включили проверку знаний в объеме 4 группы по электробезопасности и право инспектировать электроустановки. Экзамен в Ростехнадзоре сдала. Начала инспектировать с наличия и ведения технической документации ответственным за электрохозяйство, но постепенно начинаю интересоваться и техническим состоянием электроустановок, потому что есть п.1.1.3 межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок . Многое в ваших правилах как темный лес, но пытаюсь вникнуть в меру своих возможностей. Прошу это учесть.
Теперь сама история и вопрос. Недавно проходя по территории завода заметила, что через окно вентиляции трансформаторной подстанции проложен кабель. Подошла к ответственному и указала ему на это, как я думаю нарушение. А он спросил меня, какой пункт правил он нарушил? Порылась в правилах и ничего кроме п.2.3.135 ПУЭ "Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы. Но у меня не канал а отверстие в стене.
Может кто поможет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Заземляющий
сообщение 28.7.2010, 20:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



Советую руководствоваться не сухой буквой правил, а помнить, что Ваша главная задача - обеспечение безопасности людей. Разве на предприятии нет более серьезных проблем в этом плане? Конечно есть. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инспектор по ОТ_*
сообщение 28.7.2010, 21:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(Заземляющий @ 28.7.2010, 20:39) *
Советую руководствоваться не сухой буквой правил, а помнить, что Ваша главная задача - обеспечение безопасности людей. Разве на предприятии нет более серьезных проблем в этом плане? Конечно есть. icon_smile.gif

Проблемы конечно есть. Я же не спрашиваю Вас по вопросам охраны труда на предприятии. Вам приходилось общаться с прокуратурой или с инспектором Ростехнадзора? С последним наверное приходилось. Эти друзья как раз и руководствуются сухой буквой правил. Раз на меня навешали инспектировать электроустановки, то буду стараться по мере своих возможностей. А почему Вы решили, что кабель через вентиляционное отверстие - это не столь важное в обеспечении безопасности людей? А завтра если вдобавок к этому кабелю еще десяток проложат? А при такой жаре как сейчас, вдруг масляное оборудование перегреется и загорится? А у нас на подстанции организовано постоянное дежурство персонала? Кого потянут в прокуратуру при несчастном случае? Думаю напару с ответственным и пойдем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заземляющий
сообщение 28.7.2010, 21:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 18638



Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 0:08) *
вдруг масляное оборудование перегреется и загорится?

Дык при хорошей вентиляции оно быстрее сгорит... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инспектор по ОТ   Кабель через вентиляционное окно в ТП   28.7.2010, 20:25
- - с2н5он   1. молодца что стараетесь вникать 2. окно это не к...   28.7.2010, 20:38
- - Заземляющий   Советую руководствоваться не сухой буквой правил, ...   28.7.2010, 20:39
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(Заземляющий @ 28.7.2010, 20:39) Со...   28.7.2010, 21:08
|- - Заземляющий   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 0:08)...   28.7.2010, 21:37
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(Заземляющий @ 28.7.2010, 21:37) Ды...   28.7.2010, 22:19
|- - Заземляющий   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 1:19)...   29.7.2010, 17:18
- - Мастер Джу   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 1:08)...   28.7.2010, 21:34
- - DoctorGauss   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 0:25)...   29.7.2010, 6:23
|- - Глэн   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 7:23) А е...   29.7.2010, 7:15
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 6:23) А е...   29.7.2010, 7:37
||- - DoctorGauss   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 7:37)...   29.7.2010, 7:58
||- - Инспектор по ОТ   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 7:58) вво...   29.7.2010, 9:32
||- - Dmitry_G   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 10:32...   29.7.2010, 16:05
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 6:23) А е...   29.7.2010, 7:37
|- - с2н5он   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 7:37)...   29.7.2010, 21:42
- - ez81   Вент оверстие не предназначено для кабеля ,вы во в...   29.7.2010, 12:52
- - Олега   А чего мудрить-то: с земли понятно удобнее дырку ...   29.7.2010, 16:53
- - Инженер_облэнерго   Похвально, как поработаете на должности пару годик...   15.8.2010, 18:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 12:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены