Кабель через вентиляционное окно в ТП

Гость_Инспектор по ОТ_*
сообщение 28.7.2010, 20:25
Сообщение #1





Гости






Прошу у вас помощи. Я работаю инспектором по охране труда на предприятии. С недавнего времени мне в обязанности включили проверку знаний в объеме 4 группы по электробезопасности и право инспектировать электроустановки. Экзамен в Ростехнадзоре сдала. Начала инспектировать с наличия и ведения технической документации ответственным за электрохозяйство, но постепенно начинаю интересоваться и техническим состоянием электроустановок, потому что есть п.1.1.3 межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок . Многое в ваших правилах как темный лес, но пытаюсь вникнуть в меру своих возможностей. Прошу это учесть.
Теперь сама история и вопрос. Недавно проходя по территории завода заметила, что через окно вентиляции трансформаторной подстанции проложен кабель. Подошла к ответственному и указала ему на это, как я думаю нарушение. А он спросил меня, какой пункт правил он нарушил? Порылась в правилах и ничего кроме п.2.3.135 ПУЭ "Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы. Но у меня не канал а отверстие в стене.
Может кто поможет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 29.7.2010, 6:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 0:25) *
...какой пункт правил он нарушил?

А если спросить по-другому? На основании какого нормативного документа ввод в здание выполнен через вентиляционное отверстие? В ПУЭ обозначены способы ввода в здание электропроводок и кабельных линий, и ни в одном разделе не указано, что это можно сделать через вентиляционное отверстие.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инспектор по ОТ_*
сообщение 29.7.2010, 7:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 6:23) *
А если спросить по-другому? На основании какого нормативного документа ввод в здание выполнен через вентиляционное отверстие? В ПУЭ обозначены способы ввода в здание электропроводок и кабельных линий, и ни в одном разделе не указано, что это можно сделать через вентиляционное отверстие.

Но это не ввод в помещение, а вывод из помещения. А в каком объеме должно быть герметизировано отверстие в месте прохода кабеля? Если кабель вокруг обложить каким нибудь несгораемым материалом, то закроется часть вентиляционного отверстия. Какую часть отверстия допускается закрыть? Проложенный кабель уже закрывает часть отверстия? Может каким либо документом регламентируется минимальный размер вентиляционного окна? Сегодня спросила у ответственного, но к сожалению проектная документация утеряна уже давно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 29.7.2010, 7:58
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 7:37) *
Но это не ввод в помещение, а вывод из помещения. А в каком объеме должно быть герметизировано отверстие в месте прохода кабеля? Если кабель вокруг обложить каким нибудь несгораемым материалом, то закроется часть вентиляционного отверстия. Какую часть отверстия допускается закрыть? Проложенный кабель уже закрывает часть отверстия? Может каким либо документом регламентируется минимальный размер вентиляционного окна? Сегодня спросила у ответственного, но к сожалению проектная документация утеряна уже давно.

ввод/вывод - не имеет значения. Отверстие не может быть частично герметизировано, в этом нет смысла. Также не могу себе представить, чем может помешать кабель в вентиляционном отверстии (я так понимаю, что это отверстие для естественной вытяжной вентиляции помещения). Сомневаюсь, что он (кабель) приведет к резкому уменьшению объема вытягиваемого воздуха. Единственный довод "ЗА" - предупреждение будущих проблем при общении с пожарной инспекцией. Уж они то точно в своих нормах что-нибудь откопают.

Если все-таки решите что-то там герметизировать, то нужно исходить из следующего. Размер отверстия определяет кратность воздухообмена. При уменьшении размера вентиляционного отверстия уменьшится кратность, что может привести к нарушению норм по вентиляции помещения. Необходимо посчитать кратность воздухообмена с учетом уменьшения отверстия и сравнить с нормативными требованиями. По вентиляции я не спец, но может быть будет полезен СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ".


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инспектор по ОТ_*
сообщение 29.7.2010, 9:32
Сообщение #5





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 7:58) *
ввод/вывод - не имеет значения. Отверстие не может быть частично герметизировано, в этом нет смысла. Также не могу себе представить, чем может помешать кабель в вентиляционном отверстии (я так понимаю, что это отверстие для естественной вытяжной вентиляции помещения). Сомневаюсь, что он (кабель) приведет к резкому уменьшению объема вытягиваемого воздуха. Единственный довод "ЗА" - предупреждение будущих проблем при общении с пожарной инспекцией. Уж они то точно в своих нормах что-нибудь откопают.

Если все-таки решите что-то там герметизировать, то нужно исходить из следующего. Размер отверстия определяет кратность воздухообмена. При уменьшении размера вентиляционного отверстия уменьшится кратность, что может привести к нарушению норм по вентиляции помещения. Необходимо посчитать кратность воздухообмена с учетом уменьшения отверстия и сравнить с нормативными требованиями. По вентиляции я не спец, но может быть будет полезен СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ".

Спасибо Вам за конструктивный разговор. Раньше писала, что далее засунут туда еще кабели, у нас в стране бывает так: дай палец, руку отхватят. Нарушение не может быть маленьким или большим. Оно или есть или его нет. Попробую почитать указанный вами СНИП, только в технических вопросах я слаба. Еще раз, спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инспектор по ОТ   Кабель через вентиляционное окно в ТП   28.7.2010, 20:25
- - с2н5он   1. молодца что стараетесь вникать 2. окно это не к...   28.7.2010, 20:38
- - Заземляющий   Советую руководствоваться не сухой буквой правил, ...   28.7.2010, 20:39
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(Заземляющий @ 28.7.2010, 20:39) Со...   28.7.2010, 21:08
|- - Заземляющий   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 0:08)...   28.7.2010, 21:37
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(Заземляющий @ 28.7.2010, 21:37) Ды...   28.7.2010, 22:19
|- - Заземляющий   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 1:19)...   29.7.2010, 17:18
- - Мастер Джу   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 1:08)...   28.7.2010, 21:34
- - DoctorGauss   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 0:25)...   29.7.2010, 6:23
|- - Глэн   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 7:23) А е...   29.7.2010, 7:15
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 6:23) А е...   29.7.2010, 7:37
||- - DoctorGauss   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 7:37)...   29.7.2010, 7:58
||- - Инспектор по ОТ   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 7:58) вво...   29.7.2010, 9:32
||- - Dmitry_G   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 10:32...   29.7.2010, 16:05
|- - Инспектор по ОТ   Цитата(DoctorGauss @ 29.7.2010, 6:23) А е...   29.7.2010, 7:37
|- - с2н5он   Цитата(Инспектор по ОТ @ 29.7.2010, 7:37)...   29.7.2010, 21:42
- - ez81   Вент оверстие не предназначено для кабеля ,вы во в...   29.7.2010, 12:52
- - Олега   А чего мудрить-то: с земли понятно удобнее дырку ...   29.7.2010, 16:53
- - Инженер_облэнерго   Похвально, как поработаете на должности пару годик...   15.8.2010, 18:14