Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?
Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43 -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.7.2010, 20:16
Сообщение
#2
|
Гости |
В обще по моему изолированая нейтраль служит для того, если происходит понижение изоляции, то есть провод обтерся или частично замыкает на землю, то срабатывает приборы контроля изоляции которые в свое время пи понижения изоляции до недопустимого значения вырубает главный питающий автомат. Грубо говоря один конец прибора седит на фазе а другой через схему сидит на земле, и когда на землю попадает фаза то в приборе получается замкнутая цепь, на катушке появляется напряжение которая в свою очередь выключает вводной автомат. У нас так.
|
|
|
2.8.2010, 11:31
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
В обще по моему изолированая нейтраль служит для того, если происходит понижение изоляции, то есть провод обтерся или частично замыкает на землю, то срабатывает приборы контроля изоляции которые в свое время пи понижения изоляции до недопустимого значения вырубает главный питающий автомат. Грубо говоря один конец прибора седит на фазе а другой через схему сидит на земле, и когда на землю попадает фаза то в приборе получается замкнутая цепь, на катушке появляется напряжение которая в свою очередь выключает вводной автомат. У нас так. А где у вас так? Все с точностью до наоборот. В сети с глухозаземленной нейтралью любое замыкание на землю сопровождается повышенным током, в результате которого срабатывает защита с действием на отключение. Предохранитель, автомат, токовая или дистанционная от замыканий на землю - не так существенно. А вот в сети с изолированной нейтралью (не беру те случаи, когда быстрое отключение от замыканий на землю требуется по условиям безопасности), чаще работает защита от замыканий на землю с действием на сигнал, что позволяет диспетчеру найти повреждение с минимальным отключением потребителей, а то и вовсе без него Сообщение отредактировал doro - 2.8.2010, 11:32 |
|
|
Гость_Гость_пп_*_* |
4.8.2010, 19:55
Сообщение
#4
|
Гости |
А где у вас так? Все с точностью до наоборот. В сети с глухозаземленной нейтралью любое замыкание на землю сопровождается повышенным током, в результате которого срабатывает защита с действием на отключение. Предохранитель, автомат, токовая или дистанционная от замыканий на землю - не так существенно. А вот в сети с изолированной нейтралью (не беру те случаи, когда быстрое отключение от замыканий на землю требуется по условиям безопасности), чаще работает защита от замыканий на землю с действием на сигнал, что позволяет диспетчеру найти повреждение с минимальным отключением потребителей, а то и вовсе без него Где? допустим на экскаваторе ЭКГ-10, ЭКГ-15. стоят такие приборы под название АРГУС или старые модели УАКИ, не спорю что при замыкание на землю возростают токи, а если до пустим у нас стоит двигатель постоянного тока у которого со временем портится изоляция и сопротивление на землю понижается то есть неполный контакт , естественно двигатель будет греется я недумаю что автомат успеет спасти двигатель при резком замыкании на землю . А приборы типа (АРГУС) расчитанны на определенную велеченну при понижения сопротивления изоляции, тоесть при наступления критической он срабатывает и разрывает цепью. Он заранее предотвращает аварю, и экономит денги. А деспечерь не автомат, пока найдет мало что может случится. |
|
|