розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
7.9.2006, 17:01
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Измерение сопротивления изоляции электропроводок выполняется мегаомметром напряжением 1000В. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 0,5МОм.
И не нужно извращать ПТЭЭП и привязывать величину напряжения к сечению кабеля. (Посмотрите 37 таблицу) |
|
|