![]() Сеточный заземлитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сеточный заземлитель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 9196 ![]() |
Вопрос. Как рассчитывать сеточный заземлитель (электроды соединяются стальной полосой в несколько рядов образуя сетку и по сути как стальной лист длинный зарыть) на сколько он эффективен и как его закапывать? (рыть траншею в метра два и варить поэтажно а потом засыпать) ??? ???
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.
Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2010, 20:13 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |