Вопрос. Как рассчитывать сеточный заземлитель (электроды соединяются стальной полосой в несколько рядов образуя сетку и по сути как стальной лист длинный зарыть) на сколько он эффективен и как его закапывать? (рыть траншею в метра два и варить поэтажно а потом засыпать) ??? ??? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 5.8.2010, 20:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2010, 20:13