![]() Стиральная машина прошлых лет.Заземление. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Стиральная машина прошлых лет.Заземление. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Добрый день!
Для стирки робы(для организации) приобрели стира.машину "Урал -4м" , год выпуска 1990 . Там не предусмотрено заземление. Вопрос: Обязательно надо заземлить машину или машина такого класса имеет усилинную изоляцию . Стоять будет в душевой. И почему запрещается заземлять ст. машину отдельным проводником. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кратенько. Вы, сделанное в щите разделение PEN на PE и N, попросту уничтожили, замкнув эти проводники на одной из групповых линий. А вот для УЗО, хоть и в других линиях, усроили дополнительную утечку, Ждите "ложняков". Анализировать и строить схемы, что-то влом (жара наверное...). Отключите проводник РЕ от плиты и пусть старушка так и доживает... При этом безопасность пользования плитой будет определяться состоянием цепей нулевого проводника на всём его протяжении.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |