Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
Включаю чайни и срабатывает Узо 2000 W честота тока на чайники вроде указана 50-60 герц может потому что он 60 может может по этому и срабатывает утюг включаю тоже самое хотя духовка работает нормально ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
УЗО и Диф автомат это одно и тоже и срабатывает
только если по одному из проводов течет ток больший чем по другому это и есть ток утечки по одному из проводов, УЗО в своем составе имеет автомат защиты от короткого замыкания, или у вас автомам на меньший ток или розетка разболтана и при включении искрит внутри, а УЗО имея внутри трансформатор очень к этому чуствителен и срабатывает от паразитных импульсов. Starik |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19045 ![]() |
УЗО и Диф автомат это одно и тоже и срабатывает только если по одному из проводов течет ток больший чем по другому это и есть ток утечки по одному из проводов, УЗО в своем составе имеет автомат защиты от короткого замыкания, или у вас автомам на меньший ток или розетка разболтана и при включении искрит внутри, а УЗО имея внутри трансформатор очень к этому чуствителен и срабатывает от паразитных импульсов. Starik как понять по одному из Проводов идёть ток больший чем по другому ? всмысле автомат на меньший ток 230 вольт или надо вам дать Ампераж? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
как понять по одному из Проводов идёть ток больший чем по другому ? всмысле автомат на меньший ток 230 вольт или надо вам дать Ампераж? У вас в доме (квартире) есть Нулевой провод и Фазный провод через автомат УЗО проходят оба провода через внутренний трансформатор в котором поля проводов взаимно уничтожаются и если вдруг один из проводов имеет ток утечки т.е. есть ток куда то из одного из проводов уходит на сторону, поле в трансформаторе появляется и срабатывает защитное устройство отключая автомат. По току измеряется в Амперах, ваш чайник (если он стандартный) имеет мощность 2,2 киловата в амперах это будет 10 ампер и если у вас на линию чайника стоит УЗО на 10 ампер то возможно выбивание автомата по току, а если на эти провода подключено еще что нибудь то автомат будет срабатывать. Еще раз посмотрите как затянуты провода в клеммах. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ваш чайник (если он стандартный) имеет мощность 2,2 киловата в амперах это будет 10 ампер и если у вас на линию чайника стоит УЗО на 10 ампер то возможно выбивание автомата по току, Это только очень плохой 10А автомат выбивает на десяти амперах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Это только очень плохой 10А автомат выбивает на десяти амперах. Вы не правы прозводитель точно расчитывает ток срабатывания и если есть превышение то точно сработает, любой автомат должен держать кратковременное превышение тока, например при пуске мотора холодильника, но это кратковременное. Тот же чайник имеет разное сопротивление и ток при включении и прогреве. Starik |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для особо упёртых.
ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ![]() Цитата 8.6.2 Условные параметры 8.6.2.1 Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включ. и 2 ч — с номинальным током св. 63 А. 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления (Int) Условный ток нерасцепления выключателя равен 1,13 его номинального тока. 8.6.2.3 Условный ток расцепления (It) Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока. Цитата 9.10 Проверка характеристики расцепления
Это испытание предназначено для проверки соответствия выключателя требованиям 8.6.1 9.10.1 Проверка время-токовой характеристики 9.10.1.1 Ток, равный 1,13In (условный ток нерасцепления), пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса, начиная от холодного состояния (см. таблицу 6). Выключатель не должен расцепляться. Затем ток постепенно повышают в течение 5 с до 1,45 In (условный ток расцепления). Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |