розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
8.9.2006, 19:56
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.11.2005 Пользователь №: 4166 |
При приемо-сдаточных испытаниях действуют нормы ПУЭ. При эксплуатационных ПТЭЭП.
|
|
|