![]() АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Колеги вопрос такой наивный всегда считал какой автомат мне нужен по пусковому току АД например 12 кВт пусковой 75 Ампер брал автомат на 75 ампер или ближайший к нему и ставил.А тут такая информация что ставишь автомат на 25 ампер с расцепителем 81н такое бывает именно на автоматах АЕ 2046 или на других. Просто если честно я не когда даже не задумывался считал что автомат например 25 ампер значит и выбьет при запуске если там пусковой например 50 ампер.Работа у меня всю жизнь связана с эксплуатацией электроустановок то есть не включается надо найти сгорело глянул что стояло то и ставим и с расчетами сильно не когда не связывался.Растолкуйте не люблю непоняток.Всем спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
почти во всех больших автоматах 2 расцепителя - тепловой и электромагнитный, и оба с разными номиналами, часто бывает на крышке написано 100 А, а стоит тепловой на 40 А.
Так вот если на тепловом нписано 40 А, он на 40 А не отключится никогда, только при превышении тока % на 10-15. При превышении в 2-3 раза отключится секунд через 10-20 Он предназначен для защиты от перегрузочных токов На электромагнитном указана кратность тока - например 25 А 8 Iн - номинальный 25 А (длительно допустимый), отключится только при достижении 200 А и мгновенно, он защищает от токов КЗ, а не перегрузки Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.8.2010, 15:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |