АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
11.8.2010, 14:48
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Колеги вопрос такой наивный всегда считал какой автомат мне нужен по пусковому току АД например 12 кВт пусковой 75 Ампер брал автомат на 75 ампер или ближайший к нему и ставил.А тут такая информация что ставишь автомат на 25 ампер с расцепителем 81н такое бывает именно на автоматах АЕ 2046 или на других. Просто если честно я не когда даже не задумывался считал что автомат например 25 ампер значит и выбьет при запуске если там пусковой например 50 ампер.Работа у меня всю жизнь связана с эксплуатацией электроустановок то есть не включается надо найти сгорело глянул что стояло то и ставим и с расчетами сильно не когда не связывался.Растолкуйте не люблю непоняток.Всем спасибо.
|
|
|
11.8.2010, 21:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...если растолкуете остальное буду очень благодарен. Предположим, что у нас АЕ2046м-100... Расшифруем: 20 - номер разработки 4 - величина выключателя в зависимости от номинального тока (4 - 63 А) 6 - трехполюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями тока м - модернизированный Далее "100", которая к номинальному току не имеет никакого отношения. 1 - без свободных контактов 0 - без дополнительных расцепителей 0 - без регулировок, в вашем случае стоит буковка "Р"- регулировка номинального тока тепловых расцепителей Далее идёт степень защиты, климатическое исполнение.... Ну, как то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 1:48 |
|