![]() АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АЕ 2046м , вопрос про автомат. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Колеги вопрос такой наивный всегда считал какой автомат мне нужен по пусковому току АД например 12 кВт пусковой 75 Ампер брал автомат на 75 ампер или ближайший к нему и ставил.А тут такая информация что ставишь автомат на 25 ампер с расцепителем 81н такое бывает именно на автоматах АЕ 2046 или на других. Просто если честно я не когда даже не задумывался считал что автомат например 25 ампер значит и выбьет при запуске если там пусковой например 50 ампер.Работа у меня всю жизнь связана с эксплуатацией электроустановок то есть не включается надо найти сгорело глянул что стояло то и ставим и с расчетами сильно не когда не связывался.Растолкуйте не люблю непоняток.Всем спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да Савелий прав регулируется тепловой расцепитель отсечка нет. Это я разобрал и посмотрел чемодана у меня нет но есть автотрансформатор киловат на 10 если не больше так что испытать я и сам могу мне надо было понять принцип я просто не когда даже не задумывался для чего пишут 12Iн и что сие озночает спасибо всем теперь понял.Кстати внутри автомата тепловые подписаны на тот же номинальный ток что и автомат(Я понимаю что тепловая имеет инертность и не сработает сразу)В шахте где я работал тепловая была электронная и то расчитана так что срабатывала при 1,1нагрузке через определенный (РЕГУЛИРУЕМЫЙ) промежуток.Спасибо всем кто отозвался.
Многих привод в недоумение когда видят автомат А3716 типоразмера 160А, с током динамической устойчивости 28 кА, и тепловой уставкой на 16А. Да так у меня и осталось недоумение что мне этим хотели сказать или пояснить.И что такое ток динамической устойчивости? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да Савелий прав регулируется тепловой расцепитель отсечка нет... Не совсем и прав ,регулируется время срабатывания ТР, а сам тепловик не отрегулируешь по току срабатывания- он калибруется на заводе -изготовителе, а ЭМР можно вполне отрегулировать, если есть доступ к нему, что приходилось делать самому неоднократно. ЗЫ АЕ 2046 один из г..-х автоматов ![]() Сообщение отредактировал Uran - 13.8.2010, 15:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Не совсем и прав ,регулируется время срабатывания ТР, а сам тепловик не отрегулируешь по току срабатывания. Что камушком по кувшинчику что кувшинчиком по камушку.Эсли покрутив регулировку(спецально сделаную заводом изготовителем) тепловая сработает быстрей или медленней то это регулируешь. А если вы разобрали автомат и внутри что -либо делаете с ЭМР я думаю это не есть регулировка просто вы полезли не в свое дело хотя бывает по другому не как, и мне приходится так делать.А плохой это автомат или нет видит бог за качество автоматов даже разговора не было. Раскажите как вы регулируйте электромагнитный расцепитель. Разобрал я вчера на работе несколько разных автоматов есть там внутри почти в любом винтик с контрогайкой (лаком красным промазан) который нажимает на систему срабатывания отсечки вот товарищь быстрей всего это и имел в виду сбить заводскую настройку и перестроить.Кстати спорить не охота но когда крутишь колесико регулировки тепловой растояние между коромыслом и биометалической пластиной меняется и можно так накрутить что она и холодная нажмет коромысло и не даст автомату включится это конечно без крышки когда можно крутить долго в одну сторону так что тут меняется время или нет еще вопрос.Быстрей всего тепловая откалибрована в том смысле что при определенном токе она нагреется до определенной температуры при этом согнется на определенный угол.Типа так .А регулировка внутри сделана так что увеличивает или уменьшает зазор между пластиной и механизьмом срабатывания. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 11:15 |
|
![]() |