Изолированная нейтраль , Бесперебойность питания.

Electrician
сообщение 15.3.2009, 23:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.6.2006
Из: Видное
Пользователь №: 5957



Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?

Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей ДД
сообщение 31.7.2010, 12:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Можно добавить, вроде не видел что писали. Практически все сети 35-10-6 кВ выполнены с изолированной нейтралью. При пробое фазной изоляции на землю, а это все разрядники, проходные изоляторы на ТП и масса других элементов в распредсетях. Потребитель не страдает, электронабжение сохраняется, отключения не происходит. Поиск неисправного элемента(под напряжением) упрощается, с помощью приборов "поиск" и подобных. Повышается и надежность защет сокращения времени отключения, и удобства поиска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 2.8.2010, 14:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Сергей ДД @ 31.7.2010, 10:30) *
Можно добавить, вроде не видел что писали. Практически все сети 35-10-6 кВ выполнены с изолированной нейтралью. При пробое фазной изоляции на землю, а это все разрядники, проходные изоляторы на ТП и масса других элементов в распредсетях. Потребитель не страдает, электронабжение сохраняется, отключения не происходит. Поиск неисправного элемента(под напряжением) упрощается, с помощью приборов "поиск" и подобных. Повышается и надежность защет сокращения времени отключения, и удобства поиска.


Определения места повреждения без отключения питания потребителя, сами пробовали и как успехи?
Нах потребителя если этого не требуется.
С глухозаземленной нейтралью большой ток кз.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 5.8.2010, 11:36
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(prude @ 2.8.2010, 14:18) *
Определения места повреждения без отключения питания потребителя, сами пробовали и как успехи?
Нах потребителя если этого не требуется.
С глухозаземленной нейтралью большой ток кз.

А вот в украинском ПТЭ, кажется, (или в другом нормативном документе) есть указание о запрете отключения потребителей при поиске земли. Как хочешь, так и выкручивайся. Правда, сам тот документ не видал (живу в России), старые приятели жаловались.


Цитата(Гость_пп_* @ 4.8.2010, 19:55) *
... у нас стоит двигатель постоянного тока...

Какое отношение к сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью переменного напряжения имеет двигатель постоянного тока? Кстати, на каком напряжении?
Цитата(Гость_пп_* @ 4.8.2010, 19:55) *
...стоят такие приборы под название АРГУС или старые модели УАКИ...

А более подробно об этих приборах можно? На каком принципе они работают?
Цитата(Гость_пп_* @ 4.8.2010, 19:55) *
...а если до пустим у нас стоит двигатель постоянного тока у которого со временем портится изоляция и сопротивление на землю понижается то есть неполный контакт ...

А куда смотрят ваши электромеханики? Если допускают снижение изоляции до уровня, когда это приводит к угрозе короткого замыкания - гнать их в шею. Кстати, если такой факт зафиксирует инспекция, то и главному инженеру не поздоровится.
Впрочем, похоже, что мы говорим на разных языках. Если будет дополнительная информация, готов продолжить дискуссию в более мягких тонах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_пп_*_*
сообщение 13.8.2010, 20:56
Сообщение #5





Гости






Цитата(doro @ 5.8.2010, 11:36) *
А вот в украинском ПТЭ, кажется, (или в другом нормативном документе) есть указание о запрете отключения потребителей при поиске земли. Как хочешь, так и выкручивайся. Правда, сам тот документ не видал (живу в России), старые приятели жаловались.



Какое отношение к сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью переменного напряжения имеет двигатель постоянного тока? Кстати, на каком напряжении?

А более подробно об этих приборах можно? На каком принципе они работают?

А куда смотрят ваши электромеханики? Если допускают снижение изоляции до уровня, когда это приводит к угрозе короткого замыкания - гнать их в шею. Кстати, если такой факт зафиксирует инспекция, то и главному инженеру не поздоровится.
Впрочем, похоже, что мы говорим на разных языках. Если будет дополнительная информация, готов продолжить дискуссию в более мягких тонах.


Вобщем опешу кратко. У нас в каьере стоят экскаваторы ЭКГ-10; 15. На эти электроустановки подается переменное напряжение 6кВ, на эксковаторе стоит система Г-Д. Стоит Синхроный двигатель на который подается 6 кВ, который в свою очередь вращает группу генераторов постоянного тока. Эти генераторы питают приводные двигатели (Подъема, напора-ход, поворота-ход). Номинального напряжения каждого двигателя непомню (двигатели регулируемые от 0 и выши, это уже как выставишь параметры, до кокого значени он будет повышатся (стопорные токи и напряжение)).
Отношения он к сети он некокого не меет.))) я просто привел пример
Так вот прибор УАКИ (уже у нас неиспользуются)- Устройство автаматического контроля изоляции – служит для защиты людей от порожения электрическим током при однофазных замыканий на землю в сетях с изолированой нетралью иавтоматического отключения трехфазных сетей напряжение 127, 380, 660в при снижении сопротивления изоляции ниже допустимых пределов.если нужно описание схемы могу дать.
АРГУС-380-127 Z - аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов.
380-127 - напряжение контролируемой сети (380 В, 220 В или 127 В, оно же является питающим). Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы. Состояние контактов выходного реле на схемах подключения показано при отсутствии напряжения питания. При наличии напряжения и нормальной работе аппарата выходное реле аппарата срабатывает, подготавливая возможность включения пускателя или автоматического выключателя контролируемой сети. Тем самым осуществляется БЛОКИРОВКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ И РАБОТЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СЕТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ
3-й вопрос электромеханики не находятся на электроустановке во время ее работы, и они некак несмогут предотвратить пробой изоляции.Бываю пробои изоляци невидимы человеческому глазу, бывают пробои которые вылазиют только при нагрузке и тд.
Вобщем для этого и применяем АРГУСы.
Так вот а тепер самый начальный вопрос про изолированную нетраль. Чесное слово задалбался и скать ответ и нашел в книге такой вот)):
Достоинством системы с изолированой нетральюя является относительно небольшие значения токов при замыкани на землю и возможность постояного контроля изоляции.
Тоесть с помощью выше указаных аппаратов.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 14.8.2010, 10:46
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Гость_пп_* @ 13.8.2010, 20:56) *

Да, для меня некоторые из этих вещей - открытие. Работаю с сетями 110-220 кВ, и изредка опускаюсь ниже.
А теперь по существу. Скорее всего, на экскаваторе применен принцип разделительного трансформатора. То естЬ, когда от вторичной обмотки трансформатора 220/220 В питается единственный потребитель, пробой на корпус его не представляет опасности для персонала: взялся рукой за корпус - автомитически на соответствующем выводе напряжение садится для нуля. Если же от того же трансформатора запитать несколько потребителей, то при замыкании на землю одного полюса на втором появляется опасное напряжение. В разветвленной распредсети 6-10-35 кВ на это накладывается емкостной ток, выз-ванный емкостью неповрежденных фаз. Припоминаю случай лет 25 примерно назад, когда человек прикоснулся к шинам 6 кВ, находящимся под напряжением и при этом остался жив, обгорелл немного. Но там были голые шины, отходящие кабели еще не были подключены.
А вот применение упомянутых устройств связано со спецификой экскаватора. Несколько устройств, которые питаются от одного источника. Замыкание на землю в одном двигателе - появление напряжения на корпусе другого. В таком случае нужно отключать все - технологический процесс уже нарушен. В распределительной сети это - непозволительная роскошь. Повреждение изоляции у одного потребителя не должно нарушать работу другого.
Буду признателен и за более подробное описание этих устройств (в первую очередь - его входное сопротивление), и за схему электроснабжения экскаватора в целом.
Цитата(Гость_пп_* @ 13.8.2010, 20:56) *
...задалбался и скать ответ и нашел в книге такой вот)):
Достоинством системы с изолированой нетральюя является относительно небольшие значения токов при замыкани на землю и возможность постояного контроля изоляции.
Тоесть с помощью выше указаных аппаратов.

А что за книга? Хотел бы посмотреть в первоисточнике. Втроде бы правильно, но не до конца.
Цитата(Гость_пп_* @ 13.8.2010, 20:56) *
...электромеханики не находятся на электроустановке во время ее работы, и они некак несмогут предотвратить пробой изоляции...

Могут, еще и как. Только не постоянным наблюдением за проводами, а периодическим испытанием изоляции. Но внезапные повреждения, естествено, полностью исключить нельзя.

Сообщение отредактировал doro - 14.8.2010, 10:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Electrician   Изолированная нейтраль   15.3.2009, 23:40
- - *_Garik_*   Цитатато отключение трансформатора не произойдёт. ...   16.3.2009, 13:44
|- - DoctorGauss   Цитата(*_Garik_* @ 16.3.2009, 16:44) Одно...   16.3.2009, 14:15
- - doro   Цитата(Electrician @ 15.3.2009, 23:40) Пи...   16.3.2009, 17:26
- - Roman_D   Работаю на железной дороге. СН тяговых подстанций ...   16.3.2009, 19:36
- - Electrician   Я не корректно изложил свои вопросы. Всё в переме...   16.3.2009, 20:23
|- - DoctorGauss   Цитата(Electrician @ 16.3.2009, 23:23) 1....   17.3.2009, 8:32
|- - Коот   Цитата(DoctorGauss @ 17.3.2009, 5:32) 1 с...   26.11.2010, 8:33
|- - Roman D   Цитата(Коот @ 26.11.2010, 7:33) А откуда ...   26.11.2010, 19:06
- - KIVOK   Ну мужики Вы даете! Почти весь частный сектор ...   16.3.2009, 21:45
|- - Roman_D   Цитата(KIVOK @ 16.3.2009, 20:45) Ну мужик...   16.3.2009, 22:16
- - gomed12   В системе с изолированной нейтралю попадание фазно...   16.3.2009, 22:33
- - KIVOK   ЦитатаНу ты бабахнул! не верю. У меня 220 и но...   16.3.2009, 23:57
|- - Roman_D   Цитата(KIVOK @ 16.3.2009, 22:57) А шо ...   17.3.2009, 0:14
- - gomed12   ЦитатаПочти весь частный сектор и Ваши дачи подклю...   17.3.2009, 8:47
- - Dmitry_G   У меня на ПС СН 0.22 кВ с изолированной нейтралью-...   17.3.2009, 19:34
- - Михайло   Слышал, что на взрывоопасном производстве применяе...   19.3.2009, 5:18
- - Гость   В обще по моему изолированая нейтраль служит для т...   28.7.2010, 20:16
|- - doro   Цитата(Гость @ 28.7.2010, 20:16) В обще п...   2.8.2010, 11:31
|- - Гость_пп_*   Цитата(doro @ 2.8.2010, 11:31) А где у ва...   4.8.2010, 19:55
- - Сергей ДД   Можно добавить, вроде не видел что писали. Практи...   31.7.2010, 12:30
|- - prude   Цитата(Сергей ДД @ 31.7.2010, 10:30) Можн...   2.8.2010, 14:18
|- - doro   Цитата(prude @ 2.8.2010, 14:18) Определен...   5.8.2010, 11:36
||- - Гость_пп_*   Цитата(doro @ 5.8.2010, 11:36) А вот в ук...   13.8.2010, 20:56
||- - doro   Цитата(Гость_пп_* @ 13.8.2010, 20:56) Да...   14.8.2010, 10:46
||- - Гость_пп_*   Цитата(doro @ 14.8.2010, 10:46) А что за ...   14.8.2010, 12:40
|- - Сергей ДД   Цитата(prude @ 2.8.2010, 15:18) Определен...   7.10.2010, 22:52
- - yjriy   По правилам допускается работа с замыканием одной ...   14.8.2010, 11:10
- - Сергей ИТ   ЦитатаТолько этим два три раза в неделю и занимаюс...   13.11.2010, 9:03