![]() Трансформатор тока в нуле со стороны 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформатор тока в нуле со стороны 0,4кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 ![]() |
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал. Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21? Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:41 |
|
![]() |