Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор тока в нуле со стороны 0,4кВ

Mihael
сообщение 15.8.2010, 18:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21?
Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 15.8.2010, 20:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Mihael @ 15.8.2010, 18:39) *
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21?
Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования?


И что этот сигнал вам даст icon_sad.gif ? Но так легко вы не отделаетесь одним блином РУ-21. Придется соорудить схемку: токовое реле РТ-40, пром реле и блинкер РУ-21.ТТ в нейтраль желательно установить у транса, если он питает ваш РУНН-0,4кВ и задействовать его на отключение вводного АВ РУНН при 1ф.к.з.

Сообщение отредактировал Uran - 15.8.2010, 20:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены