Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21?
Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 15.8.2010, 20:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Считать надо относительно вашей нагрузки на вводе РУНН, и какие нормативы на перекос существуют?
Надо отстраиваться от уставки ОЗЗ. В схему вместо пром реле лучше ввести реле времени для отстройки от кратковременных бросков токов, на которые будет реагировать токовое реле, вы замучаетесь бегать и квитировать блинкер,РУ-21ставить на ~220В

Сообщение отредактировал Uran - 15.8.2010, 22:37