Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал. Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21? Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Считать надо относительно вашей нагрузки на вводе РУНН, и какие нормативы на перекос существуют?
Надо отстраиваться от уставки ОЗЗ. В схему вместо пром реле лучше ввести реле времени для отстройки от кратковременных бросков токов, на которые будет реагировать токовое реле, вы замучаетесь бегать и квитировать блинкер,РУ-21ставить на ~220В Сообщение отредактировал Uran - 15.8.2010, 22:37 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |