Мой насяльник задолбал говорить про величины автоматов, а я даже и не знаю о чем это? Вечно говорит найдите автомат третьей величины!?? Это по току чтоли? Может ктонить табличку по величинам че там соответствует!?icon_smile.gif))) Пмогите тупому нубу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 16.8.2010, 7:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А

Сообщение отредактировал Uran - 16.8.2010, 7:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.8.2010, 8:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Uran @ 16.8.2010, 7:12) *
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А

Чисто для собственного развития я правильно  понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 17.8.2010, 18:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (шахтер @ 16.8.2010, 8:19) *
Чисто для собственного развития я правильно  понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин.

Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А

QUOTE (savelij @ 16.8.2010, 11:59) *
Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию.
Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было.

savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется...
Автоматические выключатели серии АЕ 20
Структура условного обозначения
АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11:
АЕ - выключатель автоматический;
20 - номер серии;
Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока
1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х.

Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ger   Величина автомата   15.8.2010, 0:03
- - с2н5он   вероятнее всего речь о пускателях http://www.elect...   15.8.2010, 7:53
- - Гость   как нету? Вот к примеру http://apelsin-electro.ru/...   15.8.2010, 8:05
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 15.8.2010, 8:05) как нету?...   15.8.2010, 19:49
- - Гость   И это все? Вся помощ? тут есть хоть один продвинут...   15.8.2010, 19:39
|- - Олега   Цитата(Гость @ 15.8.2010, 19:39) или этот...   16.8.2010, 16:20
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 15.8.2010, 23:39) И это вс...   15.8.2010, 19:52
|- - Гость_Fider_*   Цитата(Мастер Джу @ 15.8.2010, 19:52) Вам...   16.8.2010, 5:39
- - Дуся   Ну и где ответ!? Моряк, не моряк, что означает...   16.8.2010, 5:37
- - шахтер   У пускателей величена по первой цифре например ПМЕ...   16.8.2010, 6:28
- - Uran   Величина АВ не используется в широком обиходе элек...   16.8.2010, 7:12
|- - RomanNV   Цитата(Uran @ 16.8.2010, 9:12) Величина А...   16.8.2010, 7:25
|- - шахтер   Цитата(Uran @ 16.8.2010, 7:12) Величина А...   16.8.2010, 8:19
||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 16.8.2010, 8:19) Чисто дл...   17.8.2010, 18:56
||- - шахтер   Цитата(Uran @ 17.8.2010, 18:56) Выше 40А ...   18.8.2010, 6:33
|||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 6:33) Не сходи...   18.8.2010, 8:56
||||- - шахтер   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 8:56) Уважаемый ...   18.8.2010, 15:24
||||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:24) Я спецу...   18.8.2010, 15:42
||||- - шахтер   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 16:42) Олега про...   18.8.2010, 15:58
||||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:58) СЛОВ НЕ...   18.8.2010, 16:22
||||- - Starik5   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 16:22) Я всего л...   18.8.2010, 18:16
||||- - Uran   QUOTE (Starik5 @ 18.8.2010, 18:16) Тем бо...   19.8.2010, 6:33
||||- - шахтер   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 18:16) Тем бо...   19.8.2010, 19:45
|||- - Олега   Цитата(шахтер @ 18.8.2010, 6:33) Всетаки ...   18.8.2010, 9:06
|||- - Uran   QUOTE (Олега @ 18.8.2010, 9:06) Согласен,...   18.8.2010, 9:27
||- - шахтер   Цитата(Uran @ 17.8.2010, 18:56) Автоматич...   18.8.2010, 15:05
||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:05) Могу я ...   18.8.2010, 15:35
||- - шахтер   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 16:35) Да именно...   18.8.2010, 15:42
|- - savelij   Цитата(Uran @ 16.8.2010, 8:12) Величина А...   16.8.2010, 11:59
- - Гость_серенький_*   Ну отчего же! Как и у пускателей, у автоматов ...   16.8.2010, 13:30
- - savelij   ЦитатаТак, например, автоматы общепромышленного ис...   16.8.2010, 14:20
- - Ger   Ну вот! Вроде что-то проясняется... И не надо ...   16.8.2010, 17:15
|- - 2   Цитата(Ger @ 16.8.2010, 17:15) Ну вот...   16.8.2010, 23:02
|- - Ger   Цитата(2 @ 16.8.2010, 23:02) ZUR, это ты ...   17.8.2010, 5:50
- - с2н5он   да никакой перепалки, сказано что у автоматов нет ...   16.8.2010, 20:42
- - Anatoli   У каждого производителя свои стандарты, и своя мар...   16.8.2010, 22:19
- - Мастер Джу   Имхо все эти "величины" имели смысл во в...   16.8.2010, 22:34
- - Олега   О модульных - другая тема. Империалисты тоже испол...   18.8.2010, 15:08
- - Мастер Джу   ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с макси...   18.8.2010, 15:26
|- - шахтер   Цитата(Мастер Джу @ 18.8.2010, 16:26) ИМХ...   18.8.2010, 15:50
- - savelij   Господа! Брейк!   18.8.2010, 15:54
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 18.8.2010, 20:58) Вы там ...   18.8.2010, 16:20
- - Anatoli   Велечина говорит о размере корпуса и контактной гр...   18.8.2010, 22:55
- - Олега   Во всем виноват первоисточник. Если бы вместо ...   19.8.2010, 20:50