Величина автомата , Величины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Величина автомата , Величины |
Гость_Ger_* |
15.8.2010, 0:03
Сообщение
#1
|
Гости |
Мой насяльник задолбал говорить про величины автоматов, а я даже и не знаю о чем это? Вечно говорит найдите автомат третьей величины!?? Это по току чтоли? Может ктонить табличку по величинам че там соответствует!?))) Пмогите тупому нубу!
|
|
|
16.8.2010, 7:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А
Сообщение отредактировал Uran - 16.8.2010, 7:12 |
|
|
16.8.2010, 8:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. |
|
|
17.8.2010, 18:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию. Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было. savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется... Автоматические выключатели серии АЕ 20 Структура условного обозначения АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11: АЕ - выключатель автоматический; 20 - номер серии; Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока 1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х. Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05 |
|
|
18.8.2010, 6:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 6:35 |
|
|
18.8.2010, 9:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы ). Для этого нужного говорить всю инфу, которая важна для того, чтобы Вам принесли именно то, что надо. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, ПКС. При установке нового АВ тип м.б.не так важен, поэтому можно сказать: принеси пускатель 4-й величины на 50А. Если замена АВ, лучше конечно указать тип, чтоб не канителиться с крепежом, шинками. И все получится нормуль. Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:56 |
|