Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Величина автомата , Величины

Гость_Ger_*
сообщение 15.8.2010, 0:03
Сообщение #1





Гости






Мой насяльник задолбал говорить про величины автоматов, а я даже и не знаю о чем это? Вечно говорит найдите автомат третьей величины!?? Это по току чтоли? Может ктонить табличку по величинам че там соответствует!?icon_smile.gif))) Пмогите тупому нубу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 16.8.2010, 7:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А

Сообщение отредактировал Uran - 16.8.2010, 7:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.8.2010, 8:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Uran @ 16.8.2010, 7:12) *
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А

Чисто для собственного развития я правильно  понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 17.8.2010, 18:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (шахтер @ 16.8.2010, 8:19) *
Чисто для собственного развития я правильно  понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин.

Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А

QUOTE (savelij @ 16.8.2010, 11:59) *
Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию.
Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было.

savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется...
Автоматические выключатели серии АЕ 20
Структура условного обозначения
АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11:
АЕ - выключатель автоматический;
20 - номер серии;
Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока
1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х.

Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.8.2010, 6:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Uran @ 17.8.2010, 18:56) *
Выше 40А и до 63А, 4-я величина. 


Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой  велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная.

Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 6:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.8.2010, 9:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 18.8.2010, 6:33) *
Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой  велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная.

Согласен, все должно быть ясно и четко (хотелось бы icon_biggrin.gif ). Для этого нужного говорить всю инфу, которая важна для того, чтобы Вам принесли именно то, что надо. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, ПКС. При установке нового АВ тип м.б.не так важен, поэтому можно сказать: принеси пускатель 4-й величины на 50А. Если замена АВ, лучше конечно указать тип, чтоб не канителиться с крепежом, шинками. И все получится нормуль.
Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ger   Величина автомата   15.8.2010, 0:03
- - с2н5он   вероятнее всего речь о пускателях http://www.elect...   15.8.2010, 7:53
- - Гость   как нету? Вот к примеру http://apelsin-electro.ru/...   15.8.2010, 8:05
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 15.8.2010, 8:05) как нету?...   15.8.2010, 19:49
- - Гость   И это все? Вся помощ? тут есть хоть один продвинут...   15.8.2010, 19:39
|- - Олега   Цитата(Гость @ 15.8.2010, 19:39) или этот...   16.8.2010, 16:20
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 15.8.2010, 23:39) И это вс...   15.8.2010, 19:52
|- - Гость_Fider_*   Цитата(Мастер Джу @ 15.8.2010, 19:52) Вам...   16.8.2010, 5:39
- - Дуся   Ну и где ответ!? Моряк, не моряк, что означает...   16.8.2010, 5:37
- - шахтер   У пускателей величена по первой цифре например ПМЕ...   16.8.2010, 6:28
- - Uran   Величина АВ не используется в широком обиходе элек...   16.8.2010, 7:12
|- - RomanNV   Цитата(Uran @ 16.8.2010, 9:12) Величина А...   16.8.2010, 7:25
|- - шахтер   Цитата(Uran @ 16.8.2010, 7:12) Величина А...   16.8.2010, 8:19
||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 16.8.2010, 8:19) Чисто дл...   17.8.2010, 18:56
||- - шахтер   Цитата(Uran @ 17.8.2010, 18:56) Выше 40А ...   18.8.2010, 6:33
|||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 6:33) Не сходи...   18.8.2010, 8:56
||||- - шахтер   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 8:56) Уважаемый ...   18.8.2010, 15:24
||||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:24) Я спецу...   18.8.2010, 15:42
||||- - шахтер   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 16:42) Олега про...   18.8.2010, 15:58
||||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:58) СЛОВ НЕ...   18.8.2010, 16:22
||||- - Starik5   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 16:22) Я всего л...   18.8.2010, 18:16
||||- - Uran   QUOTE (Starik5 @ 18.8.2010, 18:16) Тем бо...   19.8.2010, 6:33
||||- - шахтер   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 18:16) Тем бо...   19.8.2010, 19:45
|||- - Олега   Цитата(шахтер @ 18.8.2010, 6:33) Всетаки ...   18.8.2010, 9:06
|||- - Uran   QUOTE (Олега @ 18.8.2010, 9:06) Согласен,...   18.8.2010, 9:27
||- - шахтер   Цитата(Uran @ 17.8.2010, 18:56) Автоматич...   18.8.2010, 15:05
||- - Uran   QUOTE (шахтер @ 18.8.2010, 16:05) Могу я ...   18.8.2010, 15:35
||- - шахтер   Цитата(Uran @ 18.8.2010, 16:35) Да именно...   18.8.2010, 15:42
|- - savelij   Цитата(Uran @ 16.8.2010, 8:12) Величина А...   16.8.2010, 11:59
- - Гость_серенький_*   Ну отчего же! Как и у пускателей, у автоматов ...   16.8.2010, 13:30
- - savelij   ЦитатаТак, например, автоматы общепромышленного ис...   16.8.2010, 14:20
- - Ger   Ну вот! Вроде что-то проясняется... И не надо ...   16.8.2010, 17:15
|- - 2   Цитата(Ger @ 16.8.2010, 17:15) Ну вот...   16.8.2010, 23:02
|- - Ger   Цитата(2 @ 16.8.2010, 23:02) ZUR, это ты ...   17.8.2010, 5:50
- - с2н5он   да никакой перепалки, сказано что у автоматов нет ...   16.8.2010, 20:42
- - Anatoli   У каждого производителя свои стандарты, и своя мар...   16.8.2010, 22:19
- - Мастер Джу   Имхо все эти "величины" имели смысл во в...   16.8.2010, 22:34
- - Олега   О модульных - другая тема. Империалисты тоже испол...   18.8.2010, 15:08
- - Мастер Джу   ИМХО у пускателя величина всегда совпадает с макси...   18.8.2010, 15:26
|- - шахтер   Цитата(Мастер Джу @ 18.8.2010, 16:26) ИМХ...   18.8.2010, 15:50
- - savelij   Господа! Брейк!   18.8.2010, 15:54
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 18.8.2010, 20:58) Вы там ...   18.8.2010, 16:20
- - Anatoli   Велечина говорит о размере корпуса и контактной гр...   18.8.2010, 22:55
- - Олега   Во всем виноват первоисточник. Если бы вместо ...   19.8.2010, 20:50