![]() Токи в нулевом проводе. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Токи в нулевом проводе. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2006 Пользователь №: 6746 ![]() |
Ситуация:
Электродвигатель Рн=250кВт,Iн=462А запитан через устройство мягкого пуска ATS-48. Схема соединения -треугольник. ATS стоит в плече треугольника. В нулевом проводе кабеля от ATS до двигателя и обратно циркулирует ток порядка 78А, хотя нулевой провод сидит на корпусе электродвигателя, а в ATS-48 на общей шине, т.е. получается замкнутое кольцо из двух нулевых проводов. Вопрос: какая ЭДС заставляет циркулировать токи в нулевом проводнике и ка от них избавится? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Это скорее всего третья гармоника тока, третьи гармоники во всех фазах имеют одинаковое напрявление и протекают по путям токов нулевой последовательности... Это возможно из-за несимметрии обмоток двигателя, что врядли.. Или же низкое качество электрической энергии, сильно выражена 3-я гармоника.
Вопрос, а как соединены обмотки трансформаторы, питающего ваш двигатель. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |