Здравствуйте, подскажите как понять, в ПУЭ написано что при высоте прокладки кабеля ниже 2.5 м должна быть механическая защита. Вот например если в кабель канале над плинтусом можно? И на улице в чем должен быть кабель труба, металлорукав, и какая толщина стенки если это регламентируется?
|
|
|
18.8.2010, 14:08
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Спасибо, с кабель каналом ясно, таблицу посмотрел, я правильно понял что на улице нельзя в металлических трубах и как можно защитить кабель выходящий из подвала рядом с подъездом?
|
|
|
18.8.2010, 22:21
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Спасибо, с кабель каналом ясно, таблицу посмотрел, я правильно понял что на улице нельзя в металлических трубах и как можно защитить кабель выходящий из подвала рядом с подъездом? Ну почему нельзя. С толщиной стенки более 2.0 мм если мне не изменяет память, и обязательной заделкой предотвращающей попадание влаги можно. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|