Управление освещением в многоэтажном жилом доме , Правильно ли я его выполнил?

General Electric
сообщение 5.8.2010, 13:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13311



Добрый день!
Хочу задать следующий вопрос тем, кто занимается проектированием электроснабжения в многоэтажках:

Объект: 24 этажный жилой дом (новостройка).
Воспрос: Как огранизовывается управление освещением в многоэтажках в местах общего пользования? - таких как:

-лестничные клетки с окнами
-лифтовые холы (глухие без окон)
-этажные коридоры (глухие без окон)

Кто должен управлять рабочим и аварийным освещением в этих местах?


Я запроектировал так, что:

рабочее освещение лестничных клеток управляется от фотореле ФР7 через реле времени 2РВМ.
рабочее освещение лифтовых холов и этажных коридоров (т.к. они без естественного освещения) - светится постоянно и управляется из помещения консержа.

Аварийное освещение лестничных клеток управляется от фотореле ФР7.
Аварийное освещение лифтовых холлов и этажных коридоров светится постоянно.

Правильно ли я сделал?

На мой взгляд не экономично что рабочее освещение в этажных коридорах будет всёвремя гореть, существуют ли какие-нибудь решения на этот счёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Алексей555
сообщение 19.8.2010, 13:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



На этажах задействуем все то-же реле 2РВМ с программой на отключение в ночное время рабочего освещения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены