Мой насяльник задолбал говорить про величины автоматов, а я даже и не знаю о чем это? Вечно говорит найдите автомат третьей величины!?? Это по току чтоли? Может ктонить табличку по величинам че там соответствует!?))) Пмогите тупому нубу!
|
|
|
16.8.2010, 7:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А
Сообщение отредактировал Uran - 16.8.2010, 7:12 |
|
|
16.8.2010, 8:19
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. |
|
|
17.8.2010, 18:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Пускатели:0 величина-до 6,3А; 1-до 10А; 2-до 25А;3-до 40А; 4-до 63А; 5-до 100А и 6-до 160А Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию. Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было. savelij, я ведь не ввожу новые понятия, а всего отвечаю топикстартеру, что эти понятия имеются и кто-то ими пользуется... Автоматические выключатели серии АЕ 20 Структура условного обозначения АЕ 20Х1Х2Х3 – Х4Х5Х6 – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11: АЕ - выключатель автоматический; 20 - номер серии; Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока 1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х. Сообщение отредактировал Uran - 17.8.2010, 19:05 |
|
|
18.8.2010, 6:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 6:35 |
|
|
18.8.2010, 8:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Не сходится уважаемый ваша информация с официальной автомат про который вы писали что он плохой ( АЕ-2046м ) по все справочникам получается четвертой велечены но номинальный ток 16 ампер вот на столе у меня лежит ( да бывает эта модель и 63А и 10А ) получается полная хрень только голову людям забивать такой информацией. Всетаки в нашем деле все дожно быть четко и ясно любой меня поймет если скажу принеси пускатель четвертой велечены а скажи так за автомат и даже по вашей версии мне принесут от 40 ампер до 63 ампер а надо было 50 ампер так что хрень это полная. Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ,сам- то читаешь че пишешь? Учи матчасть получше на земле, а не под землей и где ты находишь такие справочники, где написано 16А-4 величина? Сообщение отредактировал Uran - 18.8.2010, 9:06 |
|
|
18.8.2010, 15:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ,сам- то читаешь че пишешь? Учи матчасть получше на земле, а не под землей и где ты находишь такие справочники, где написано 16А-4 величина? Вот в этой теме и нахожу один умник смотри выше объяснил где обозначается величена.После смены очухался и спрашиваю русским языком. Если третья цифра ЧЕТЫРЕ что по ВАШЕЙ информации есть величена А автомат на номинальный ток 16 ампер ЧТО ЭТО ТАКОЕ и как это понимать?????? Я ясно задал свой вопрос или что-то не понятно. Типоразмер (величина, габарит) АВ определяет наибольший номинальный ток теплового расцепителя, который возможно установить в данный корпус, его размеры, Курский ЭАзавод делает АЕ2046 с ТР от 1,6А. Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы????? |
|
|
18.8.2010, 15:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я спецу по автоматам это и пытаюсь сказать товарищъ Uran может Олега правду говорит а вы товарищъ не правы????? Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ. Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? |
|
|
18.8.2010, 15:58
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Олега проектировщик, он эти АВ выбирает и проектирует. Я привожу Вам примеры из справочников по АВ, я ничего сам не придумал по величине АВ. Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь. Сообщение отредактировал шахтер - 18.8.2010, 16:02 |
|
|
18.8.2010, 16:22
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
СЛОВ НЕТ.Вы там где специалист наверно еще и преподаете.Приятно было поговорить с Умным человеком.Доробил и до пенсии и вам желаю доробить и оставаться таким же умным и скользким только не подскользнитесь. Я всего лишь Наладчик, все делаю сам-своими руками и головой . Главные инструменты у меня Отвертка и Утконос.Вчерась только приехал из командировки- включал подстанцию 35/10кВ |
|
|
18.8.2010, 18:16
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
|
|
|
19.8.2010, 19:45
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Тем более некрасиво подтрунивать над Шахтером. Да дело разве в подтрунивании я там преподовал где чела подкалывать учили просто раздражает когда пишет одно потом другое а потом все виноваты вокруг вот смотрите его ответы на мои вопросы. Четвертая величена до 63А или только 63А Выше 40А и до 63А, 4-я величина. Автомат АЕ-2046 получается по справочнику четвертой велечены номинальный ток 16А (лежит передо мной) Уважаемый шахтер, че не очухался после смены ,сам- то читаешь че пишешь? Учи матчасть получше на земле, а не под землей и где ты находишь такие справочники, где написано 16А-4 величина? Могу я сказать что автомат АЕ-2046 четвертой велечены Да именно 4-й величины, но есть еще у данного АВ перечень номинальных расцепителей от 10А до 63А, которые могут установиться в данном корпусе. Видите когда я написал что 16 ампер номинальный расцепитель то дурак я а тепер у чела и 10 ампер появилось хотя там и меньше есть Шахтер, до пенсии доробили электриком, а задаете вопросы чайника, как понимать вас???? Я всего лишь Наладчик, все делаю сам-своими руками и головой . Главные инструменты у меня Отвертка и Утконос.Вчерась только приехал из командировки- включал подстанцию 35/10кВ Не мужики вы как хотите я все делаю только руками головой ничего не делаю даже детей другим местом делал.Возможно конечно был бы я поумней сидел в правительстве или там в думе если сильно умным был бы может конечно и подключал подстанции 35/10кв но не повезло каждому свое. Сообщение отредактировал шахтер - 19.8.2010, 19:37 |
|
|