![]() "Коэффициент" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() "Коэффициент" |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Кто пользовался сим чудом отечественного производства?
![]() Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так. Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Название есть у него? Это прибор для измерений омического?
Или коэффициента трансформации? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.8.2010, 17:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:11 |
|
![]() |