Сендвич |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сендвич |
1.7.2010, 8:09
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Господа. простите меня за глупый вопрос.
Вопрос такой. В РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" написанно: Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. А будет ли являться металлической кровлей сэндвич панели ?. И если они все таки являются металлической кровлей, то для ЛЮБОГО (не важно назначение) здания попадающего под вторую категорию молниезащиты не надо делать ни стержневых, ни тросовых молниеприемников (кроме требования "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания"). ?. Или это не так ?. Заранее спасибо. |
|
|
23.8.2010, 11:03
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
..чтобы не портить изящные фасады при кладке наружных кирпичных стен в них были заложены токоотводы d10мм (положили как бы не 12мм). Приварили к ногам стропил и к заземлителю. Отличное решение. Хорошо когда архитектор думает на этапе котлована об инженерных системах. А то приходишь на объект коробка стоит и фасад отполирован. Потом архитектор говорит и куда нам вашу "некрасивую" проволоку прятать!? Пирог - профнастил, утеплитель, обрешетка, металлочерепица. В роли молниеприемника использовалась металлочерепица? |
|
|
23.8.2010, 16:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В роли молниеприемника использовалась металлочерепица? Считаю, "сетка" из обрешетки и стропил, весьма мелкая ячейка. в принципе и стропил хватило бы - довольно часто и размеров не мелких. Насколько помню, сетку и под мягкую кровлю уложить допускается. Не вижу причин иметь ее под тонким железом. |
|
|