![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Гость_Макс_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
1. В чем преимущество разделения PEN проводника именнов во ВРУ (как это требуют нынешние правила), а, например, не в ЩР или непосредственно в розетке? 2. Для чего используется двухполюсный автомат (обычный, не диф.) Какой смысл разрывать нейтраль. Заранее спасибо. Если ко порекомендует какую-нить литературу для глубокого изучения подобных вопросов буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Sat-electric) Как я понял, схема у тебя 2-х проводная. Можно вполне обойтись разделением проводника в ЩР. Если корпус ЩР не заземлен, то путем зануления и установки УЗО делим проводник. Дальше дело техники; либо менять всю проводку, либо гнать провод на конкретную розетку.
Да. Схема у меня 2-х проводная. И PEN я разделил в Щитке квартирном. По квартире провёл 3-х проводную сеть. Через УЗО подключил розетки кухни и светильники с/у. В цепи перед ПК включил Pilot-L. Но на днях попал "под напряжение" на корпусе ПК, при снятой боковой внешней декоративной панели системного блока. Откл-л ПК. Перевернул вилку в розетке Pilot'а. Теперь "не кусается". Из этого делаю вывод, что разделённый PEN у меня в квартире НЕ РАБОТАЕТ. И это повод для печали... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |